Wasupai » 14 apr 2023, 12:06
Franco012 ha scritto:La faccenda del chiodo piantato nel muro mi ha fatto venire in mente questa vecchia
discussione sull'efficacia del chiodo utilizzato come dispersore. A parte gli aspetti tecnici, alcune considerazioni sono piuttosto divertenti.
E' un thread molto interessante, soprattutto nella discussione tra Fabio992 e Admin sulla pericolosità della I iniziale in caso di guasto a terra prima che intervenga il differenziale e sulla utilità di avere una Rt più bassa possibile.
Personalmente condivido le osservazioni di Fabio992 ma devo rilevare che i suoi calcoli della I iniziale mi sembrano sbagliati perché partono da un circuito che non costituisce un modello valido della realtà. Infatti nel circuito che considera abbiamo una maglia con il generatore di tensione, la resistenza R_n di cabina, e il parallelo tra resistenza di terra R_t e resistenza del corpo umano R_CU. Questo sarebbe corretto solo se la persona poggiasse su un basamento collegato equipotenzialmente con la terra della cabina. poiché la persona poggia invece su un pavimento dell'abitazione, occorre considerare in serie con R_CU anche la resistenza esistente tra il pavimento e la terra, R_P. Di conseguenza il circuito dovrebbe essere una maglia con il generatore di tensione, la resistenza R_n di cabina, e il parallelo tra resistenza di terra R_t e la serie di R_CU con R_P.