Buongiorno a tutti.
Durante la verifica dell'impianto di una unità immobiliare, un collega ha scoperto che dal contatore nel punto di consegna, Fase e Neutro escono invertiti.
Il contatore è stato recentemente sostituito perché "bruciato", base compresa e quindi può essere che sia stato commesso un errore in fase di installazione.
Il proprietario, inoltre, dice che, da quando è stato sostituito, consuma di più in termini di kWh.
Al di la del fatto che gli è stato consigliato di chiamare il gestore di rete per far sistemare il collegamento, è possibile che la lettura del contatore sia anomala a causa di questa inversione?
Grazie e buona serata
Contatore gestore di rete F-N invertiti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Si. Può succedere che conti di più. Ma non per colpa del contatore.
Ci sono i differenziali? Da quanti mA ?
Se non ci sono ed aveva precedentemente un neutro a terra, ora si ritrova la fase a terra: supponiamo sia di 50 ohm, quanto consuma?
Ci sono i differenziali? Da quanti mA ?
Se non ci sono ed aveva precedentemente un neutro a terra, ora si ritrova la fase a terra: supponiamo sia di 50 ohm, quanto consuma?
0
voti
P = V^2/R
230^2 ÷ 50 = 1058 W !
-
Buona Domenica !
230^2 ÷ 50 = 1058 W !
-
Buona Domenica !
0
voti
P. S. :
Un Differenziale da 0,3A pone un limite a questo consumo anomalo a 50 kWh mensili,
15 volte meno.
-
Analogamente, N Differenziali da 30mA lasciano passare circa :
N × 5kWh / mese .
-
Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Buona Domenica !
Un Differenziale da 0,3A pone un limite a questo consumo anomalo a 50 kWh mensili,
15 volte meno.
-
Analogamente, N Differenziali da 30mA lasciano passare circa :
N × 5kWh / mese .
-
Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Buona Domenica !
1
voti
Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !
0
voti
giuspier ha scritto:Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !
Ciao :)
Non sapevo questa cosa sugli elettrodomestici. Se non si può rispettare la polarità dell' elettrodomestico, è un bel problema.
Se possono dar luogo a dispersioni anomale, interviene il differenziale puro se è in classe AC?
-

Cibachrome
60 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 104
- Iscritto il: 18 apr 2014, 0:15
1
voti
Tieni conto che tutti gli eletrodomestici equipaggiati di fabbrica con una spina schuko o italiana (10/16), sono progettati per essere alimentati senza polarità.
Perciò in realtà il problema si riduce di molto.
Spesso sono i forni ad avere questo problema e le caldaie se vecchiotte, guarda caso eletrodomestici dove il cablaggio deve essere fatto ad HOC.
Momentaneamente si inverte F/N e si aspetta l'invervento del distributore.
In caso di dispersione superiore alla soglia interviene il differenziale

Perciò in realtà il problema si riduce di molto.
Spesso sono i forni ad avere questo problema e le caldaie se vecchiotte, guarda caso eletrodomestici dove il cablaggio deve essere fatto ad HOC.
Momentaneamente si inverte F/N e si aspetta l'invervento del distributore.
In caso di dispersione superiore alla soglia interviene il differenziale

12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)