Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contatore gestore di rete F-N invertiti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto Utentecrimail » 23 giu 2023, 16:33

Buongiorno a tutti.
Durante la verifica dell'impianto di una unità immobiliare, un collega ha scoperto che dal contatore nel punto di consegna, Fase e Neutro escono invertiti.
Il contatore è stato recentemente sostituito perché "bruciato", base compresa e quindi può essere che sia stato commesso un errore in fase di installazione.
Il proprietario, inoltre, dice che, da quando è stato sostituito, consuma di più in termini di kWh.

Al di la del fatto che gli è stato consigliato di chiamare il gestore di rete per far sistemare il collegamento, è possibile che la lettura del contatore sia anomala a causa di questa inversione?

Grazie e buona serata
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

1
voti

[2] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 giu 2023, 16:47

No
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 giu 2023, 18:00

Che abbiano invertito fase e neutro è sicuramente possibile, mi è capitato una volta.

Che consumi di più invece... no comment :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 giu 2023, 18:48

Era "guasto" il precedente contatore! ;-)
Son quello delle domande strane!
Avatar utente
Foto Utentespeedyant
5.093 3 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 3877
Iscritto il: 9 lug 2013, 18:29
Località: Torino

0
voti

[5] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 giu 2023, 18:58

Si. Può succedere che conti di più. Ma non per colpa del contatore.
Ci sono i differenziali? Da quanti mA ?
Se non ci sono ed aveva precedentemente un neutro a terra, ora si ritrova la fase a terra: supponiamo sia di 50 ohm, quanto consuma?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 giu 2023, 6:31

P = V^2/R
230^2 ÷ 50 = 1058 W !
-
Buona Domenica !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[7] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 giu 2023, 7:23

P. S. :
Un Differenziale da 0,3A pone un limite a questo consumo anomalo a 50 kWh mensili,
15 volte meno.
-
Analogamente, N Differenziali da 30mA lasciano passare circa :
N × 5kWh / mese .
-
Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Buona Domenica !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

1
voti

[8] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 25 giu 2023, 8:04

Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[9] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 25 giu 2023, 11:53

giuspier ha scritto:Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !


Ciao :)

Non sapevo questa cosa sugli elettrodomestici. Se non si può rispettare la polarità dell' elettrodomestico, è un bel problema.

Se possono dar luogo a dispersioni anomale, interviene il differenziale puro se è in classe AC?
Avatar utente
Foto UtenteCibachrome
60 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 104
Iscritto il: 18 apr 2014, 0:15

1
voti

[10] Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 giu 2023, 12:04

Tieni conto che tutti gli eletrodomestici equipaggiati di fabbrica con una spina schuko o italiana (10/16), sono progettati per essere alimentati senza polarità.

Perciò in realtà il problema si riduce di molto.
Spesso sono i forni ad avere questo problema e le caldaie se vecchiotte, guarda caso eletrodomestici dove il cablaggio deve essere fatto ad HOC.

Momentaneamente si inverte F/N e si aspetta l'invervento del distributore.

In caso di dispersione superiore alla soglia interviene il differenziale

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti