Confermo essere un V3
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
@fasterthanlime
0
voti
Ti allego il report.
A questo punto non saprei bene cosa dire, ci ragiono un attimo.
A questo punto non saprei bene cosa dire, ci ragiono un attimo.
- Allegati
-
InAzure_92417.pdf- (128 KiB) Scaricato 406 volte
0
voti
Danielex ha scritto:Ti allego il report.
A questo punto non saprei bene cosa dire, ci ragiono un attimo.
Grazie mille! Questo weekend se riesco faccio un salto sul tetto a controllare il lavoro per vedere se c'è qualcosa di ovvio che possa fare la differenza.
Se hai altre idee sono ben accette :)
GioArca67 ha scritto:Puoi postare una foto (ben visibile!!) del quadro elettrico DC, se c'è, e i collegamenti fra questo e l'inverter? O le stringhe vanno dirette all'inverter?
Il quadretto in DC ha solo due sezionatori portafusibili doppi (12A), uno per stringa, interposti tra le stringhe e l'inverter.
Se c'è bisogno dopo lo apro e faccio una foto.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
@fasterthanlime
0
voti
DonJ ha scritto:PV1:
- 3x Trina Solar TSM-400-DE09.05
- Tensione a vuoto 110 V
- Tensione, corrente a carico 102 V, 5.4 A
PV2:
- 5x Trina Solar TSM-420-DE09R.08
- Tensione a vuoto 168 V
- Tensione, corrente a carico 154 V, 7.3 A
I dati sono poco congruenti.
Vediamo la stringa 2 che è più evidente.
Il TSM-420-DE09R.08 ha Voc di 49,7 V (però a STC) ora presumibilmente (considerando 800W/m2, e circa 30°C ambiente) dovrebbe essere sui 46 V, quindi per 5 pannelli dovresti avere circa 230V (DC ovviamente), ma tu hai registrato 168 V...
Similmente per l'altra, inoltre la differenza Voc Vmp è troppo piccola: se vedi i datasheet dei pannelli (es i 420W) hai Voc=49,7 V e Vmpp=41,3 V ed in condizioni operative ora dovresti avere circa 190 V quando la stringa da 5 è in funzione, ma tu ne registri 154, sembra come se ci fosse un pannello invertito.
Anche sulla prima stringa hai tensioni strane, la Vmp più o meno torna, ma la Voc no: hai 8 V di differenza, circa la differenza presente in un solo pannello.
I pannelli della stringa da 5 sono tutti vicini? hanno fatto delle prolunghe fra di loro? Non dico quelle dai pannelli all'inverter, ma proprio fra i pannelli perché magari i cavetti in dotazione non arrivavano, vista la disposizione dei pannelli.
Come sono misurate quelle tensioni? Dal display dell'inverter?
Per essere sicuri si potrebbero misurare (le Voc) direttamente sull'impianto e non con l'inverter in funzione.
Dalla firma dovresti avere un po' di dimestichezza con l'elettricità.
Altrimenti fai fare ad un elettricista.
- Spegnere l'inverter dall'AC
- Aprire interruttore DC dell'inverter
- Aprire il quadro DC
- Misurare col multimetro a monte degli stessi (lato pannelli), occhio che sei in tensione, quindi usa un multimetro idoneo ed idonea protezione, e ricorda che una volta che hai messo il puntale a contatto con un polo sull'altro puntale hai tensione!
La corrente inoltre delle stringhe è troppo bassa, sia 7,3A sia 5,4A. Dovresti avere circa 8A per la stringa da 5 e circa 9A per quella da 3.
Sembra che l'inverter stia facendo lavorare le stringhe oltre il punto di massima potenza e verso il circuito aperto, dove la corrente cala drasticamente all'aumentare della tensione che cerca di tirar fuori dai pannelli.
0
voti
Grazie per la risposta.
Le Voc sono misurate col sezionatore aperto e puntali del multimetro sul portafusibile (ovviamente lato FV). La tensione a carico è misurata sempre col multimetro nello stesso punto, ma non avendo una pinza amperometrica in DC i valori di corrente sono quelli riportati dal display dell'inverter.
Concordo che le tensioni sono al di sotto delle aspettative, devo fare un giro sul tetto per vedere per bene i collegamenti ed eventuali prolunghe, appena riesco ti faccio sapere com'è la situazione.
Le Voc sono misurate col sezionatore aperto e puntali del multimetro sul portafusibile (ovviamente lato FV). La tensione a carico è misurata sempre col multimetro nello stesso punto, ma non avendo una pinza amperometrica in DC i valori di corrente sono quelli riportati dal display dell'inverter.
Concordo che le tensioni sono al di sotto delle aspettative, devo fare un giro sul tetto per vedere per bene i collegamenti ed eventuali prolunghe, appena riesco ti faccio sapere com'è la situazione.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
@fasterthanlime
0
voti
Torno a scrivere qui per un aggiornamento: questa estate il mio vicino di casa ha fatto fare lo stesso ampliamento da 1 a 3 kW, gli hanno installato lo stesso inverter che si comporta allo stesso identico modo del mio.
A questo punto non so più cosa pensare. L'installatore mi ha detto "boh", un altro installatore mi ha confermato il "boh" e che "comunque è strano". Qualcuno dice che è il caldo che limita la potenza prodotta e in effetti nelle mezze stagioni arrivo anche a 1800 W di picco, ma siamo comunque ben lontani dai 3 kW nominali.
Ho una mezza voglia di scrivere al supporto Zucchetti ma al 99% mi diranno di chiamare un elettricista specializzato
L'impianto sembra eseguito correttamente, non ci sono problemi ovvi.
A questo punto non so più cosa pensare. L'installatore mi ha detto "boh", un altro installatore mi ha confermato il "boh" e che "comunque è strano". Qualcuno dice che è il caldo che limita la potenza prodotta e in effetti nelle mezze stagioni arrivo anche a 1800 W di picco, ma siamo comunque ben lontani dai 3 kW nominali.
Ho una mezza voglia di scrivere al supporto Zucchetti ma al 99% mi diranno di chiamare un elettricista specializzato
Concordo che le tensioni sono al di sotto delle aspettative, devo fare un giro sul tetto per vedere per bene i collegamenti ed eventuali prolunghe, appena riesco ti faccio sapere com'è la situazione.
L'impianto sembra eseguito correttamente, non ci sono problemi ovvi.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
@fasterthanlime
1
voti
L'assistenza ZCS di solito è molto competente e preparata.
Io farei una telefonata con tutti i dati alla mano.
L'elettricista può essere preparato ma dai risultati non sembra il tuo caso.
Ciao
Io farei una telefonata con tutti i dati alla mano.
L'elettricista può essere preparato ma dai risultati non sembra il tuo caso.
Ciao
600 Elettra
0
voti
dal manuale
inoltre il tuo growatt aveva una V di attivazione di 50V e nominale 180V contro i 90V e 308V del ZCS.
L'inverter 1PH 3000TLM-6000TLM-V3 presenta 2 canali di ingresso
indipendenti (MPPT); tutti i moduli fotovoltaici ad essi collegati devono essere
dello stesso modello e marca, nonché essere posizionati con lo stesso
orientamento (azimut solare e angolo di inclinazione).
inoltre il tuo growatt aveva una V di attivazione di 50V e nominale 180V contro i 90V e 308V del ZCS.
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)