[1] Rete bt IT - Doppia guasto a terra

Messaggioda Foto Utentejhonny » 5 lug 2023, 22:56

Non mi è chiaro del perché in una rete bt esercita a neutro isolato (IT) evolvente in sistema TN-S a seguito di primo guasto a terra la verifica dell'impedenza dell'anello di guasto debba essere fatta mediante la seguente formula:

Z<=Uo/2*Ia

In particolare non mi è chiaro il fattore 2.

Grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentejhonny
29 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 79
Iscritto il: 22 mag 2007, 15:58

0
voti

[2] Re: Rete bt IT - Doppia guasto a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 lug 2023, 13:23

jhonny ha scritto:In particolare non mi è chiaro il fattore 2.


In caso di primo guasto l'impedenza del circuito cambia a seconda di dove c'è il guasto.
Non sapendo quanto diventa, la norma divide per 2

P.S. vedi pag 27