[1] TT e TN nello stesso edificio

Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 5 mag 2006, 16:32

Centro Commerciale: ci sono consegne in BT (negozi piccoli) ed MT (supermercato). L'impianto di terra ovviamente è unico per l'edificio. Quindi coesistono nello stesso edificio e insistono sullo stesso impianto di terra i tipi di distribuzione TT (per gli impianti con consegna in BT) e TN (per l'impianto con consegna in MT e propria cabina di trasformazione). E' corretto? Grazie
Avatar utente
Foto Utentepaolodfm
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 lug 2005, 17:33

0
voti

[2] Re: TT e TN nello stesso edificio

Messaggioda Foto Utentesasà » 5 mag 2006, 19:33

si è corretto. la norma cei tollera questa convivenza di un solo impianto di terra promiscuo (cosa che succede quando in un fabbricato c'è una cabina enel. chiaramente si fa un po piu di attenzione all'impianto di terra...