Ho uno schema di un quadro elettrico, dove in pratica le luci di emergenza e le luci ordinarie si trovano sotto lo stesso differenziale magnetotermico. In questo modo, giustamente, se salta la luce ordinaria si attiva l'emergenza.
Mi dicevano di inserire dei fusibili per le luci di emergenza, ma secondo voi occorrono?
Schema con fusibili e luci emergenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Non sono indispensabili, ma utili per sezionare nel caso di:
- manutenzione (senza dover spegnere le luci);
- verifica del funzionamento (senza dover rimanere al buio).
La spesa non è eccessiva.
- manutenzione (senza dover spegnere le luci);
- verifica del funzionamento (senza dover rimanere al buio).
La spesa non è eccessiva.
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Concordo pienamente con
elettrodomus, visto l'esiguo costo oramai è diventata una prassi nei miei progetti.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Non è certamente obbligatorio e la scelta dipende da considerazioni di carattere progettuale. Io, per esempio, al contrario dei colleghi di cui sopra, di solito non lo prevedo, perché le prove e manutenzioni si fanno di giorno e nel caso fosse necessaria l'illuminazione ci sono più linee disponibili.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto: al contrario dei colleghi di cui sopra, di solito non lo prevedo
A dire la verità anch'io solitamente non lo prevedo, ma soprattutto perché per gli impianti che posso progettare, in genere, sono del tutto superflui. Invece penso che nei casi in cui l'impianto d'illuminazione di emergenza DEVE essere mantenuto in efficienza, il sezionamento delle sole emergenze, possa favorire l'effettivo controllo del funzionamento, anche da personale non particolarmente formato. Resta fermo che non è indispensabile, ed è valida anche la scelta di non impiegare i fusibili o altri sezionatori.
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Buongiorno a tutti.
Riesumo questo post per chiedervi un chiarimento.
Se a monte della linea emergenza ho gia un interruttore magnetotermico, a cosa serve il fusile?
Per aprire il circuito emergenza non potrei mettere un sezionatore?
Grazie
Riesumo questo post per chiedervi un chiarimento.
Se a monte della linea emergenza ho gia un interruttore magnetotermico, a cosa serve il fusile?
Per aprire il circuito emergenza non potrei mettere un sezionatore?
Grazie
0
voti
Il motivo secondo me è che è più facile aprire per errore un sezionatore o un interruttore automatico rispetto a un fusibile: dunque col fusibile è più difficile che si accendano inutilmente le luci di emergenza (con conseguente scarica delle batterie)
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)