[1] formula giusta

Messaggioda Foto Utentecristian 72 » 5 mag 2006, 19:18

avendo a disposizione la potenza di un utilizatore 3 fase come posso trovare la corrente?(alimentazione trifase contatore). forse I=P/1.73*U*cos ?????? ciao e grazie

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 mag 2006, 13:58

Quale potenza?
Se è la potenza meccanica devi prima dividerla per il rendimento. Generalmente per i motori è specificata proprio la potenza meccanica.

Avatar utente
Foto Utentecristian 72
0 2
Messaggi: 15
Iscritto il: 22 mag 2005, 11:32
0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentecristian 72 » 6 mag 2006, 19:43

si potenza meccanica, ma per un alimentazione 3fase 10 kW dimesionare un diff.magnetotermico, va usata la stessa formula??.

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 mag 2006, 13:01

Certo, quella è la formula per calcolare la corrente assorbita dal motore. Per quale motivo dovrebbe essere diversa nel caso particolare che ti interessa?
La corrente nominale poi è già scritta sulla targa del motore. Per scegliere l'interruttore di protezione devi poi seguire i criteri esposti in questa risposta