Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Domande ristrutturazione impianto anni 70'

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Domande ristrutturazione impianto anni 70'

Messaggioda Foto UtenteDany1 » 18 set 2009, 12:09

Salve a tutti, sono nuovo del forum, e spero che mi aiutate per qualche semplice domanda (spero non stupide :) ) che devo porvi in merito alla ristrutturazione (senza conformità) di un impianto di un appartamento condominiale anni 70 (60 mq).

- le quote installative delle prese, scatole, quadro, ecc... devono essere tassativamente quelle indicate dalla norma oppure possono anche variare con un po' di tolleranza? Le quote si riferiscono alla parte inferiore, centrale o superiore delle scatole?

- il montante che giunge dal contatore può essere interrotto nella scatola sotto il quadro dell'appartamento? Nel tubo del montante in questo momento passano anche 2 conduttori per un pulsante esterno alla casa, è permesso?

- per la realizzazione della linea della suoneria a 220 V che colori si possono utilizzare per i cavi?

- in questo momento nella scatola principale sotto il quadro dell'appartamento oltre ai collegamenti elettrici vi sono anche quelli citofonici: è permesso?

Grazie mille a tutti :wink:
Avatar utente
Foto UtenteDany1
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2006, 12:03

0
voti

[2] Re: Domande ristrutturazione impianto anni 70'

Messaggioda Foto Utenteraifox » 18 set 2009, 12:41

[quote="...:::Dany:::..."]Salve a tutti, sono nuovo del forum, e spero che mi aiutate per qualche semplice domanda (spero non stupide :) ) che devo porvi in merito alla ristrutturazione (senza conformità) di un impianto di un appartamento condominiale anni 70 (60 mq).

Per le parti di impianto che non saranno interessate dai lavori di adeguamento perché già "a regola d'arte" puoi rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza, assieme alla Dichiarazione di Conformità relativa agli interventi.

- le quote installative delle prese, scatole, quadro, ecc... devono essere tassativamente quelle indicate dalla norma oppure possono anche variare con un po' di tolleranza? Le quote si riferiscono alla parte inferiore, centrale o superiore delle scatole?

Le quote che trovi sulle guide CEI sono indicative (come tutto ciò indicato nelle guide), e si riferiscono al punto "mediano" dei componenti (scatole, centralini, etc.).
Sono invece "tassative" le distanze minime di sicurezza (ad esempio nei locali con vasche o docce).

- il montante che giunge dal contatore può essere interrotto nella scatola sotto il quadro dell'appartamento? Nel tubo del montante in questo momento passano anche 2 conduttori per un pulsante esterno alla casa, è permesso?

Interrotto come? Non ho capito bene questo particolare.
Il fatto che passino altri conduttori non è un problema, a patto che questi siano adatti al tipo di posa e abbiano una tensione nominale sufficiente.

- per la realizzazione della linea della suoneria a 220 V che colori si possono utilizzare per i cavi?

Devi utilizzare i colori "standard" senza nessuna particolare prescrizione (quindo no al blu e no al giallo-verde).

- in questo momento nella scatola principale sotto il quadro dell'appartamento oltre ai collegamenti elettrici vi sono anche quelli citofonici: è permesso?

O inserisci un setto separatore isolante oppure i cavi dell'impianto citofonico devono essere di tipo idoneo alla posa con cavi energia (devi sempre controllare la tensione di isolamento)
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Avatar utente
Foto Utenteraifox
55 1 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 8 mag 2008, 17:19
Località: Arzachena (OT)

0
voti

[3] Re: Domande ristrutturazione impianto anni 70'

Messaggioda Foto UtenteDany1 » 18 set 2009, 13:04

Grazie innanzitutto, comunque per quanto riguarda il montante intendevo se poteva essere giuntato (con i morsetti) nella scatola sotto il quadro dell'appartamento visto che non è sufficientemente lungo da arrivare al quadro.
Avatar utente
Foto UtenteDany1
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2006, 12:03


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica