Andiamo per ordine.
Molto difficilmente il distributore di rete connetterà in monofase i 9,3 kW ai fini della connessione. Quindi occorrerebbe rivedere l'impianto del cliente già esistente e monofase.
Quindi o si mette tutto trifase oppure hai generazione FV e accumulo su fasi diverse, come se fossero impianti distinti... E consumo magari su un'altra fase...
I fusibili in dc da 15A non servono a nulla.
Eventualmente per proteggere lo scaricatore ci va in serie solo a lui un fusibile da 10A, come consigliato dal costruttore.
Il cavo da 10mm² non lo intesti sui connettori (che prendono o un 4 o un 6mm2), n'è puoi usare connettori diversi, visto che sul manuale d'uso dell'inverter sono elencati marca modello e capacità dei connettori ammessi.
L'fs21m21 non mi pare ci sia in formazione 2x
L'n07v-k non è cpr, inoltre da 10mm2 è del tutto sovrabbondante.
Il MTD da 32A a protezione cavo e uno dm 6 è piccolo rispetto a quanto consiglia il costruttore (indica un 40A)
Il cavo da 2,5mm2 solo se in aria libera è protetto dal 32A (ma poi perché 32A per 3,3 kW??)
Non si legge bene, ma se la distanza fra contatore di fornitura e primo quadro è oltre i 3m il sezionatore in testa non è ammesso. comunque di solito sui contatori monofase c'è un magnetotermico da 63A, controllare il caso specifico.
Attraverso un 32A monofase non ci passano 9,3 kW...
I sw specifici (anche quelli gratuiti dei vari costruttori) sono un valido aiuto!
Molto difficilmente il distributore di rete connetterà in monofase i 9,3 kW ai fini della connessione. Quindi occorrerebbe rivedere l'impianto del cliente già esistente e monofase.
Quindi o si mette tutto trifase oppure hai generazione FV e accumulo su fasi diverse, come se fossero impianti distinti... E consumo magari su un'altra fase...
I fusibili in dc da 15A non servono a nulla.
Eventualmente per proteggere lo scaricatore ci va in serie solo a lui un fusibile da 10A, come consigliato dal costruttore.
Il cavo da 10mm² non lo intesti sui connettori (che prendono o un 4 o un 6mm2), n'è puoi usare connettori diversi, visto che sul manuale d'uso dell'inverter sono elencati marca modello e capacità dei connettori ammessi.
L'fs21m21 non mi pare ci sia in formazione 2x
L'n07v-k non è cpr, inoltre da 10mm2 è del tutto sovrabbondante.
Il MTD da 32A a protezione cavo e uno dm 6 è piccolo rispetto a quanto consiglia il costruttore (indica un 40A)
Il cavo da 2,5mm2 solo se in aria libera è protetto dal 32A (ma poi perché 32A per 3,3 kW??)
Non si legge bene, ma se la distanza fra contatore di fornitura e primo quadro è oltre i 3m il sezionatore in testa non è ammesso. comunque di solito sui contatori monofase c'è un magnetotermico da 63A, controllare il caso specifico.
Attraverso un 32A monofase non ci passano 9,3 kW...
I sw specifici (anche quelli gratuiti dei vari costruttori) sono un valido aiuto!
0
voti
IngMar ha scritto:ah giusto![]()
P_imp FV_nom = 6.3 kWp
Inverter:
UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q
scusate
IngMar per realizzare lo schema unifilare che hai postato che software hai utilizzato? Ritengo sia uno schema abbastanza esaustivo.
0
voti
Blaster ha scritto:IngMar ha scritto:ah giusto![]()
P_imp FV_nom = 6.3 kWp
Inverter:
UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q
scusate
IngMar per realizzare lo schema unifilare che hai postato che software hai utilizzato? Ritengo sia uno schema abbastanza esaustivo.
Salve, utilizzo principalmente Autocad, ma in questo caso ho usato DOC Solar di ABB, che ti stampa anche una relazione tecnica sull'impianto.

0
voti
IngMar ha scritto:Blaster ha scritto:IngMar ha scritto:ah giusto![]()
P_imp FV_nom = 6.3 kWp
Inverter:
UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q
scusate
IngMar per realizzare lo schema unifilare che hai postato che software hai utilizzato? Ritengo sia uno schema abbastanza esaustivo.
Salve, utilizzo principalmente Autocad, ma in questo caso ho usato DOC Solar di ABB, che ti stampa anche una relazione tecnica sull'impianto.
Grazie mille per i suggerimenti
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)