Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 10 ago 2023, 10:26

Buongiorno a tutti,
su una imbarcazione da diporto di 50mt a causa della rottura del convertitore AC/AC ci siamo allacciati direttamente al quadro di distribuzione RST 400v tramite un trafo da 100kVA in terra con una corda di lunghezza 25mt circa. Il trafo ha la carcassa a terra e la distribuzione è IT senza neutro. Il primario è protetto con un magnetotermico da 30mA.
Volevo inserire sul secondario del trafo un differenziale settato a 1A, per non inserire un misuratore di resistenza verso terra. Metto 1A e non 30mA in quanto una barca di tal genere disperde circa 200-300mA, ed essendo la resistenza di ritorno nell'acqua verso la palina del trafo di circa 2 Ohm (in caso di guasto avrei 50v/2 = 25A).
A vostro avviso è una soluzione accettabile?

Grazie per le risposte
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 12 ago 2023, 10:02

Salve di nuovo,
è stata fatta una revisione al collegamento sul Trafo che da IT è diventato TT con distribuzione Trifase senza neutro (ma con neutro a terra) e sempre differenziale da 1A.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[3] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 ago 2023, 15:03

Nell'imbarcazione non c'è nessun utilizzatore che necessita del neutro?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 5 set 2023, 8:40

Certo che sì, ma solo sul lato secondario del trasformatore, sul primario è solo 3fase a triangolo.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[5] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteAria » 17 set 2023, 8:16

e'stata fatta una revisione al collegamento sul Trafo che da IT è diventato TT con distribuzione Trifase senza neutro

Poi dopo scrivi che ci sono utenze con neutro.

Non ho capito che collegamento e' stato fatto?
Il centro stella del trasformatore e' stato messo a terra?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[6] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 15 nov 2023, 19:44

il centro stella del trasformatore è a terra tramite lo scafo, sul secondario del trafo.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[7] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2023, 20:59

io non ci ho capito niente
il trasformatore è sull'imbarcazione?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[8] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 dic 2023, 15:11

Il trasformatore è fuori dallo scafo ad una distanza di circa 10mt dal quadro di distribuzione
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[9] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 dic 2023, 15:36

ssormanni ha scritto:il centro stella del trasformatore è a terra tramite lo scafo, sul secondario del trafo.


Allora non è un sistema IT, è un TN-S
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A

Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 dic 2023, 16:05

Da quello che ho capito:
- il trasformatore è a terra, con centro stella messo a terra presso il trasformatore
- dal trafo partono i collegamenti delle 3 fasi e basta
- sull'imbarcazione il neutro è messo a terra collegandolo allo scafo

Non ho capito se c'è un PE collegato, assieme alle tre fasi

In linea di massima il differenziale da 1 A dovrebbe andare bene, dato che a quanto ho capito protegge solo la linea montante.
Immagino che sull'imbarcazione ci siano tutte le opportune protezioni per l'impianto di bordo...

Ignoro poi se per applicazioni del genere esistano normative specifiche.
Controllerei inoltre se il produttore del trafo ha dato prescrizioni particolari per la protezione del secondario
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti