Differenziale da 300 mA la vita te la salva?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Perché all'aperto è considerato un luogo pericoloso?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
2
voti
SediciAmpere ha scritto:Perché all'aperto è considerato un luogo pericoloso?
Per via dell'incremento di attrezzi da giardino elettrici e l'uso spropositato di prolunghe.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Magari scriverò una cosa soggetta a polemica, ma il fatto che la normativa vigente consideri il differenziale da 30mA come protezione supplementare per i contatti diretti non significa che:
- in caso di contatto diretto e franco con la fase il dispositivo ci salvi davvero la vita;
- sia l'unico modo (corretto) per proteggersi dai contatti diretti.
Mi sono imbattuto spesso in situazioni dove in impianti con evidenti carenze di isolamento sulle condutture si andava ad armeggiare con i differenziali, per fare in modo che non scattassero ma che salvassero la vita lo stesso: la botte piena e la moglie ubriaca. A volte rinforzare l'isolamento e stare attenti a usare solo utensili in classe II o a batteria evita tanti disastri e disservizi, senza dover andare a comprare differenziali super mega immuni e con correnti più permissive.
Per il resto, se un differenziale scatta vuol dire che c'è una dispersione tale da farlo intervenire. Vale sempre la pena indagare sulla natura di queste dispersioni e tentare di risolvere, perché la situazione può solo peggiorare e portare a problemi più gravi.
- in caso di contatto diretto e franco con la fase il dispositivo ci salvi davvero la vita;
- sia l'unico modo (corretto) per proteggersi dai contatti diretti.
Mi sono imbattuto spesso in situazioni dove in impianti con evidenti carenze di isolamento sulle condutture si andava ad armeggiare con i differenziali, per fare in modo che non scattassero ma che salvassero la vita lo stesso: la botte piena e la moglie ubriaca. A volte rinforzare l'isolamento e stare attenti a usare solo utensili in classe II o a batteria evita tanti disastri e disservizi, senza dover andare a comprare differenziali super mega immuni e con correnti più permissive.
Per il resto, se un differenziale scatta vuol dire che c'è una dispersione tale da farlo intervenire. Vale sempre la pena indagare sulla natura di queste dispersioni e tentare di risolvere, perché la situazione può solo peggiorare e portare a problemi più gravi.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
1
voti
Giovanni123 ha scritto:- in caso di contatto diretto e franco con la fase il dispositivo ci salvi davvero la vita;
- sia l'unico modo (corretto) per proteggersi dai contatti diretti.
La questione è chiara, si chiama "protezione addizionale" proprio perché è in aggiunta alle altre (involucri, barriere, ...), da sola non è sufficiente.
0
voti
Certo, ma il fatto è che se l'utente in questione ha ripristinato il tutto con un 30mA e continua ad avere problemi, dovrà per forza rivedere qualcosa sull'isolamento dell'impianto.
Può capitare che vengano consigliati differenziali da 30mA "immuni" più costosi (che vanno bene in altri casi), ma se il problema è un buco nell'isolamento prima o poi si presenterà di nuovo.
Può capitare che vengano consigliati differenziali da 30mA "immuni" più costosi (che vanno bene in altri casi), ma se il problema è un buco nell'isolamento prima o poi si presenterà di nuovo.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
questo senza dubbio,
ma se il problma fosse la presenza di forti disturbi di rete impulsivi, che vengono scaricati a terra dai varistori all'interno degli utilizzatori, la soluzione sarebbe proprio un differenziale immune ai disturbi impulsivi
ma se il problma fosse la presenza di forti disturbi di rete impulsivi, che vengono scaricati a terra dai varistori all'interno degli utilizzatori, la soluzione sarebbe proprio un differenziale immune ai disturbi impulsivi
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Più che altro insistevo sul discorso dell'isolamento perché negli impianti in zone giardino mi è capitato di vedere problemi simili riconducibili a deterioramento dei materiali per esposizione a sole e umidità (poco importa se il grado di protezione è IP65 l'escursione termica e l'accumulo di sporcizia sono deleteri, specie su involucri di plastica). Da non sottovalutare anche gli insetti e i loro nidi, ragnatele e varie. Alcuni mangiano le guarnizioni a tenuta stagna come se fosse pane. Basta un buco di 1mm nel punto sbagliato e ciao a tutto.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)