Buongiorno ragazzi ho un paio di domande che mi sono venute in mente
La prima è perché nella distribuzione viene messo il neutro a terra ogni 150/200 metri ?
La distribuzione può avvenire a neutro isolato; a neutro diretto messa a terra; oppure tramite resistore chiamato bobina di Petersen e terra.
Nel tuo caso messa a terra diretto. Tanti Picchetti + treccia. Facendo la somma dei picchetti + la treccia nuda, si deve arrivare alla resistenza più vicino a zero ohm. In base alla resistività del terreno sarà il numero dei picchetti.
Su terreno agricolo un picchetto da 1,50 m e di 33ohm
Su terreno argilloso un picchetto da 1,50 m e di 6 ohm
Corda sotterrata su terreno agricolo 100 m e di 1 ohm
Corda “ “ argilloso 100 m si va sotto 1 ohm