Buonasera, devo fare delle verifiche e misurazioni su un impianto fotovoltaico da 35 kWp con 8 stringhe da 24 moduli cadauno. Anno di installazione intorno al 2012. Unico inverter Fimer con un solo ingresso MPPT.
Quattro stringhe sono parallelate su un sezionatore CC e le altre quattro stringhe sono parallelate su un altro sezionatore CC. Entrambi i sezionatori hanno una bobina di minima tensione che, tramite un pulsante di sgancio, permettono di mettere fuori servizio la parte CC dell'impianto.
Ogni tanto trovo uno di questi due sezionatori intervenuto e quindi ho pensato che sia la bobina che lo fa scattare visto che il sezionatore non interviene per guasti ecc... Ho disattivato una stringa di quelle quattro che si parallelano su uno dei sezionatori e adesso il sezionatore CC non interviene più. Quindi non ho capito bene se il problema è la stringa oppure il circuito di sgancio delle bobine.
Dovrei controllare il funzionamento delle stringhe. Tempo fa utilizzai il IV-ISOTEST della HT perché avevo visto che serviva misurare l'isolamento cortociruitando la stringa sottoposta a misurazione. Alcuni mi hanno detto anche di misurare solo la tensione CC di ogni stringa e vedere se ha valori strani. Voi cosa ne pensate? Vanno bene entrambe le soluzioni? Voi come fate di solito?
Grazie
Problemi su impianto fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Misura la tensione di quella stringa che hai disconnesso.
0
voti
gjkfriend ha scritto:Cosa significa quando misuro un valore esempio 350 V e poi questo valore cala nel tempo? Strumento digitale HT9025 ...
La tensione dei pannelli non è costante, poi bisognerebbe sapere di quanto cala
Se cala di qualche volt o se cala di 100 volt in 2 secondi per esempio.
2
voti
Quelle fra polo e terra che diminuiscono significa che non c'è evidente perdita di isolamento verso terra.
Quelle fra i poli devono essere stabili, forse hai un cavo interrotto.
Quelle fra i poli devono essere stabili, forse hai un cavo interrotto.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)