Ciao, su un impianto in occasione della sostituzione del sistema di supervisione Notinet con il nuovo Winfire chiedevo se secondo l'ultima versionela UNi 97-95 prescrive che la fibra sia resistente al fuoco o meno (in quanto le centrali (8) sono poste in luoghi non presidiati e il sistema utilizza la supervisione per l'allarme al locale semptre presidiato.
La struttura è una struttura ospedaliera...
grazie ciao
Fibra resistente al fuoco su collegam supervisione notifier
Moderatore:
iosolo35
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Non mi sembra indispensabile: se perdi il collegamento fra centrali comunque resta attiva la sorveglianza di ogni zona, che manchi la supervisione fino a riparazione del danno mi sembra accettabile.