[1] Fibra resistente al fuoco su collegam supervisione notifier

Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 set 2023, 18:15

Ciao, su un impianto in occasione della sostituzione del sistema di supervisione Notinet con il nuovo Winfire chiedevo se secondo l'ultima versionela UNi 97-95 prescrive che la fibra sia resistente al fuoco o meno (in quanto le centrali (8) sono poste in luoghi non presidiati e il sistema utilizza la supervisione per l'allarme al locale semptre presidiato.
La struttura è una struttura ospedaliera...

grazie ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

2
voti

[2] Re: Fibra resistente al fuoco su collegam supervisione notif

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 set 2023, 20:55

Non mi sembra indispensabile: se perdi il collegamento fra centrali comunque resta attiva la sorveglianza di ogni zona, che manchi la supervisione fino a riparazione del danno mi sembra accettabile.