Salve,
Su una linea trifase, quale valore nominale Vn bisogna considerare per la caduta di tensione percentuale? 230 o 400 V?
La formula è:
dV%= dV/Vn=radq(3)I[Rcos(fi)+Xsin(fi)]
Se mi viene 30 V in valore assoluto ad esempio, in valore percentuale su 400 V 7,5%, ma su 230 V mi viene 13% che sicuramente è inaccettabile (anche 7,5% però vabbè è solo per fare un esempio). Io penso che si debba considerare 230 V come valore nominale, perché quella caduta di tensione si ha sulla fase, quindi a fine linea avrei una tensione di fase di 200 V, che in trifase diventa 346,4 V.
Caduta di tensione percentuale
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Digisamuel98 ha scritto:
Se mi viene 30 V in valore assoluto ad esempio, in valore percentuale su 400 V 7,5%, ma su 230 V mi viene 13% che sicuramente è inaccettabile (anche 7,5% però vabbè è solo per fare un esempio). Io penso che si debba considerare 230 V come valore nominale, perché quella caduta di tensione si ha sulla fase, quindi a fine linea avrei una tensione di fase di 200 V, che in trifase diventa 346,4 V.
Giusto.
Sarà una coincidenza che 400 V - 346 V = 54 V che è proprio il 13 % di 400 V ?
0
voti
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
1
voti
La formula riportata non è corretta, dimensionalmente un rapporto tra tensioni adimensionale, non può essere = a una caduta di tensione.
Poi compare nella formula della caduta di tensione un "radq(3)" radice quadrata di 3 che porta considerare le tensioni concatenati x cui x %dv Va usata la tensio ne concatenati 400v.
Poi compare nella formula della caduta di tensione un "radq(3)" radice quadrata di 3 che porta considerare le tensioni concatenati x cui x %dv Va usata la tensio ne concatenati 400v.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
0
voti
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
1
voti
Scusa non avevo guardato la formula, ero partito dal dato di fatto che tu avessi a fondo linea 200 V di fase e 346 V concatenati.
Per approfondimenti c'è sempre pronto un articolo di admin
Per approfondimenti c'è sempre pronto un articolo di admin
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)