[1] Caduta di tensione percentuale

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 14 set 2023, 13:36

Salve,
Su una linea trifase, quale valore nominale Vn bisogna considerare per la caduta di tensione percentuale? 230 o 400 V?

La formula è:

dV%= dV/Vn=radq(3)I[Rcos(fi)+Xsin(fi)]

Se mi viene 30 V in valore assoluto ad esempio, in valore percentuale su 400 V 7,5%, ma su 230 V mi viene 13% che sicuramente è inaccettabile (anche 7,5% però vabbè è solo per fare un esempio). Io penso che si debba considerare 230 V come valore nominale, perché quella caduta di tensione si ha sulla fase, quindi a fine linea avrei una tensione di fase di 200 V, che in trifase diventa 346,4 V.
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[2] Re: Caduta di tensione percentuale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 set 2023, 14:27

Digisamuel98 ha scritto:
Se mi viene 30 V in valore assoluto ad esempio, in valore percentuale su 400 V 7,5%, ma su 230 V mi viene 13% che sicuramente è inaccettabile (anche 7,5% però vabbè è solo per fare un esempio). Io penso che si debba considerare 230 V come valore nominale, perché quella caduta di tensione si ha sulla fase, quindi a fine linea avrei una tensione di fase di 200 V, che in trifase diventa 346,4 V.


Giusto.
Sarà una coincidenza che 400 V - 346 V = 54 V che è proprio il 13 % di 400 V ?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Caduta di tensione percentuale

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 15 set 2023, 18:16

Foto UtenteGoofy sei sicuro? Io nel frattempo ho visto un po di esercizi, e ad esempio c'è questo https://digilander.libero.it/ingciocia/ ... TRIF05.HTM in cui viene chiesto di trovare la tensione a valle nota quella a monte. Qui, la caduta di tensione calcolata con la formula sopra detta, viene applicata a 400 V non a 230. Di fatti da 400 V vengono sottratti i 16,2 V della caduta e si ottiene una tensione a valle di 383,8 V.
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

1
voti

[4] Re: Caduta di tensione percentuale

Messaggioda Foto Utenteadert » 15 set 2023, 18:40

La formula riportata non è corretta, dimensionalmente un rapporto tra tensioni adimensionale, non può essere = a una caduta di tensione.
Poi compare nella formula della caduta di tensione un "radq(3)" radice quadrata di 3 che porta considerare le tensioni concatenati x cui x %dv Va usata la tensio ne concatenati 400v.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Avatar utente
Foto Utenteadert
295 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 255
Iscritto il: 19 apr 2014, 16:57

0
voti

[5] Re: Caduta di tensione percentuale

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 15 set 2023, 19:00

Foto Utenteadert il tuo discorso non fa una piega. Grazie, sei stato chiarissimo, quindi è corretto considerare quella caduta di tensione su 400 V non 230 V. Nella formula manca effettivamente la tensione nominale al denominatore sull'ultima parte dell'equazione essendo adimensionale il primo termine come hai correttamente detto
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

1
voti

[6] Re: Caduta di tensione percentuale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 set 2023, 6:48

Scusa non avevo guardato la formula, ero partito dal dato di fatto che tu avessi a fondo linea 200 V di fase e 346 V concatenati.
Per approfondimenti c'è sempre pronto un articolo di admin
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16