Ciao a tutti!

Spero possiate aiutarmi perché sto letteralmente impazzendo!

L'anno scorso ho fatto installare una caldaia Riello e come termostato ho installato un termostato WIFI cinese a contatto pulito tramite relè.

Il problema è che già la 3 volta che appena c'è un temporale si bruciano puntualmente scheda elettronica della caldaia e termostato. Fortunatamente essendo in garanzia mi stanno sostituendo tutto gratuitamente ma non so quanto durerà...

Ho provato ad installare su fase e neutro sia della caldaia che del termostato due fusibili rapidi sperando proteggessero qualcosa ma senza alcun risultato!

Possibile che ad ogni temporale si bruci tutto? Con la caldaia vecchia non era mai successo.

Secondo il tecnico della caldaia è colpa dei fulmini e non c'è che fare. Ma possibile?

P.S. è una casa vecchia senza presa di terra purtroppo. Ai tempi hanno adeguato installando semplicemente un differenziale a monte ma niente terra!

Grazie a tutti!
Carspa, il mondo dell'elettronica!

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5573
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
2
voti

[2] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ott 2023, 12:06

La casa possiede un giardino?
Non potresti mettere o fare mettere da professionista abilitato una terra in un pozzetto adeguato e magari collegarla correttamente all'impianto
Prova a vedere in questa discussione :shock:
viewtopic.php?f=3&t=88497
Ciao
600 Elettra

Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 15312
Iscritto il: 18 gen 2012, 12:36
1
voti

[3] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2023, 12:23

Aggiungo che, a parte giustamente il professionista abilitato, non occorre alcun apposito pozzetto per la palina di terra (chiesi lumi in proposito a suo tempo nel forum).
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5573
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
1
voti

[4] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ott 2023, 12:29

Il pozzetto può essere utile per vedere visivamente come e se la corda di terra è ancora collegata alla puntazza o altro tipo di dispersore.
Ciao
600 Elettra

Avatar utente
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1068
Iscritto il: 3 mar 2011, 19:50
Località: Catania
Contatta:
0
voti

[5] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata

Messaggioda Foto Utentecrovax » 17 ott 2023, 12:52

si, ha un terreno molto grande tutto intorno.

Si, mi sa che l'unica è installare un impianto di terra. Per i collegamenti alla caldaia è anche semplice poiché è esterna e vicino il terreno. Pensare di passare tutto il cavo di terra all'interno della casa la vedo più complessa come cosa.. Magari in futura durante una ristrutturazione!
Carspa, il mondo dell'elettronica!

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5573
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
1
voti

[6] Re: Scheda elettronica caldaia bruciata

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ott 2023, 13:00

I tubi che arrivano alla caldaia sono di ferro o altro materiale conduttore ?
Anche loro andranno collegati alla terra.
Se metti una protezione sulla linea della (saiet) caldaia probabilmente durerà molto più a lungo.