Modifica tipo connessione accumulo- Modello semplificato e-D

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[1] Modifica tipo connessione accumulo- Modello semplificato e-D

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 ott 2023, 11:22

Sul portale di e-Distribuzione è stato inserita una richiesta di connessione ed è stato indicato che l'accumulo è lato produzione in corrente alternata.

Sul Modello Unico parte I è uscito che saranno installati sistemi di accumulo secondo la seguente configurazione:
lato produzione bidirezionale in corrente continua/alternata;

La richiesta è validata.

L'accumulo è di fatto poi installato lato produzione in cc.

Sul fine lavori nell'allegato D nella descrizione dell'accumulo si indica tale fatto.

La scheda Impianto non recepisce tale configurazione e riporta sempre la vecchia.

Sollecitato l'help desk e-Distribuzione rispondono che secondo la delibera 674/22 si possono fare delle modifiche fra Parte I e Parte II, ma questa (cambiare configurazione dell'accumulo) non è possibile.
A me dalla delibera non risulta, anzi:
Art. 13bis.4
a) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta, con la conferma ovvero l’eventuale aggiornamento dei dati relativi all’impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili contestualmente all’invio della Parte I del Modello Unico, allegando il regolamento di esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura, qualora previsto, debitamente compilati e sottoscritti;


e
Art. 13bis.9
In deroga a quanto previsto dai commi 40.7 e 40.7bis, l’eventuale aggiornamento, tramite l’invio della Parte II del Modello Unico, dei dati relativi all’impianto di produzione e alla potenza richiesta in immissione resi disponibili con l’invio della Parte I del Modello Unico non comporta la necessità di riavviare la procedura di connessione purché esso non comporti una modifica in aumento della potenza richiesta in immissione. Il suddetto aggiornamento non comporta nessuna modifica dei corrispettivi per la connessione, mentre l’eventuale capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile al gestore di rete senza che ciò comporti alcun ricalcolo dei medesimi corrispettivi per la connessione


Del resto perché allora richiedere la configurazione dell'accumulo nell'allegato D se poi non è modificabile fra Parte I e Parte II?

A voi risulta dall'attuale legislazione che non è possibile modificare tale informazione?

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[2] Re: Modifica tipo connessione accumulo- Modello semplificato

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 ott 2023, 12:46

A me risulta che e-distribuzione non lo lasci modificare, come ti hanno comunicato.
Quindi poche storie, tanto sono battaglie contro i mulini a vento.

E' capitato anche a me, quei disgraziati hanno modificato il menù a tendina dal quale scegli il tipo di accumulo nel Modello I e mi ha fregato già 2 volte..

Ho annullato la pratica e l'ho reinoltrata (nei due casi ero ancora in tempo, non era stato avviato l'iter e mi hanno avvisato i tecnici perché c'era discrepanza con lo schema).

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[3] Re: Modifica tipo connessione accumulo- Modello semplificato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 ott 2023, 17:29

Sto seguendo un paio di pratiche inserite da altri.
Ma ora siamo al fine opere impianto di produzione...
...rifare da capo significherebbe altri costi.

Comunque ho appena ricevuto risposta da nota rivista del settore:
a quanto ci consta, nel caso specifico, per apportare la modifica, il Distributore richiede di annullare la pratica iniziale e ripartire con un nuovo iter.

Ma si tratta di una procedura interna del Distributore che non trova riscontro nelle delibere dell’Autorità.

Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
Messaggi: 3872
Iscritto il: 21 feb 2008, 17:18
0
voti

[4] Re: Modifica tipo connessione accumulo- Modello semplificato

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ott 2023, 18:39

Si lo so, ho già bestemmiato abbondantemente con i tecnici e-distribuzione ma non c'è verso.

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[5] Re: Modifica tipo connessione accumulo- Modello semplificato

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 nov 2023, 11:11

Seguito.
Visto che è diretta a me e contiene informazioni di carattere generale, posso raccontare a parole mie la parte di interesse collettivo:
Per la domanda con numero NNNNNNNNN è vero che con la Delibera 674/22 si possono modificare le potenze AS BUILT sia dell’impianto che del sistema di accumulo purché non si aumenti la potenza in immissione.
In fase di compilazione della Parte II del Modello Unico può procedere alla modifica della configurazione del sistema di accumulo da AC a CC.

...ma il portale non lo permette...
ho scritto all'help desk, vediamo che fanno :roll:


Torna a “Energia e qualità dell'energia”