In ogni caso ho visto che ha un costo sotto i 100 euro. Facciamo che lo compro e vi faccio sapere
Individuare cavi in un quadro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
E' un po' lo stesso dubbio che ho io. Tant'è che nel primo messaggio avevo escluso uno strumento di questo tipo proprio per lo stesso motivo.
In ogni caso ho visto che ha un costo sotto i 100 euro. Facciamo che lo compro e vi faccio sapere
In ogni caso ho visto che ha un costo sotto i 100 euro. Facciamo che lo compro e vi faccio sapere
5
voti
Come promesso a
Goofy ma soprattutto, come è giusto che sia, riporto la mia esperienza per lo strumentino che ho acquistato qualche mese fa HT 38 "rilevatore di interruttori".
Che dire, il costo è molto modesto, già questo fa propendere per rischiare l'acquisto (viaggia dai 70 agli 85 euro).
Con il tempo ho notato che ci sono anche altri marchi (probabilmente cinesi) che realizzano lo stesso prodotto a prezzo inferiore (chissà se sarà lo stesso ma rimarchiato HT? Non lo so, comunque visto il prezzo, sono andato su HT che perlomeno è conosciuta).
Il kit comprende il sondino da tenere in mano (alimentato da pila interna 9V) e il generatore di segnale. Quest'ultimo ha una forma a saponetta e si connette direttamente alle prese di corrente per cui si vuole tracciare la linea/interruttore di alimentazione.
Non mi dilungo su come funziona, su questo ci sono molti video su YT, piuttosto credo sia piu utile un riscontro sul campo.
Dico subito che i risultati ottenuti vanno sempre ragionati. Non è uno strumento di misura, pertanto non restituisce un indicazione da ritenersi sempre veritiera all'interno di tolleranze, bensì a seconda dell'impianto, dell'estensione dello stesso, della tipologia di quadro può dare risultati molto diversi e piu o meno significativi.
Funziona molto bene (e quindi restituisce feedback veritieri e sicuri) su impianti poco estesi, pur essendoci molti MTD in quadro elettrico. Faccio l'esempio di una villetta a schiera multipiano dove il segnale è praticamente tra zero e uno passando da un interruttore all'altro.
Funziona meno bene ma comunque è risultato utile in un edificio di circa 20000m^2, per rintracciare al power center QGBT degli interruttori di partenza. In questi casi soffre probabilmente la lunghezza delle linee elettriche e il relativo accoppiamento, rendendo poco chiara l'identificazione a monte della linee.
E' comunque importante dire che riesce ad individuare la zona di interruttori nel quadro, di più a mio avviso non ci si può far affidamento, troppa incertezza.
E' risultato utile anche in casi dove, se si ha a disposizione il gruppo di cavi unipolari, riesce avvicinando la sonda a "beccare" quello interessato!
Non mi dilungo ulteriormente e dico semplicemente che lo strumento è versatile, va usato con la testa per non prendere cantonate ma, d'altra parte, è proprio il suo PRO in quanto nella sua semplicità e modalità di funzionamento riesce a fornire un informazione che se ben tradotta fa risparmiare molto tempo e denaro.
Resto a disposizione volentieri per domande e chiarimenti.
Un saluto
Che dire, il costo è molto modesto, già questo fa propendere per rischiare l'acquisto (viaggia dai 70 agli 85 euro).
Con il tempo ho notato che ci sono anche altri marchi (probabilmente cinesi) che realizzano lo stesso prodotto a prezzo inferiore (chissà se sarà lo stesso ma rimarchiato HT? Non lo so, comunque visto il prezzo, sono andato su HT che perlomeno è conosciuta).
Il kit comprende il sondino da tenere in mano (alimentato da pila interna 9V) e il generatore di segnale. Quest'ultimo ha una forma a saponetta e si connette direttamente alle prese di corrente per cui si vuole tracciare la linea/interruttore di alimentazione.
Non mi dilungo su come funziona, su questo ci sono molti video su YT, piuttosto credo sia piu utile un riscontro sul campo.
Dico subito che i risultati ottenuti vanno sempre ragionati. Non è uno strumento di misura, pertanto non restituisce un indicazione da ritenersi sempre veritiera all'interno di tolleranze, bensì a seconda dell'impianto, dell'estensione dello stesso, della tipologia di quadro può dare risultati molto diversi e piu o meno significativi.
Funziona molto bene (e quindi restituisce feedback veritieri e sicuri) su impianti poco estesi, pur essendoci molti MTD in quadro elettrico. Faccio l'esempio di una villetta a schiera multipiano dove il segnale è praticamente tra zero e uno passando da un interruttore all'altro.
Funziona meno bene ma comunque è risultato utile in un edificio di circa 20000m^2, per rintracciare al power center QGBT degli interruttori di partenza. In questi casi soffre probabilmente la lunghezza delle linee elettriche e il relativo accoppiamento, rendendo poco chiara l'identificazione a monte della linee.
E' comunque importante dire che riesce ad individuare la zona di interruttori nel quadro, di più a mio avviso non ci si può far affidamento, troppa incertezza.
E' risultato utile anche in casi dove, se si ha a disposizione il gruppo di cavi unipolari, riesce avvicinando la sonda a "beccare" quello interessato!
Non mi dilungo ulteriormente e dico semplicemente che lo strumento è versatile, va usato con la testa per non prendere cantonate ma, d'altra parte, è proprio il suo PRO in quanto nella sua semplicità e modalità di funzionamento riesce a fornire un informazione che se ben tradotta fa risparmiare molto tempo e denaro.
Resto a disposizione volentieri per domande e chiarimenti.
Un saluto
1
voti
MarcoFry ha scritto:Funziona molto bene (e quindi restituisce feedback veritieri e sicuri) su impianti poco estesi, pur essendoci molti MTD in quadro elettrico. Faccio l'esempio di una villetta a schiera multipiano dove il segnale è praticamente tra zero e uno passando da un interruttore all'altro.
Funziona meno bene ma comunque è risultato utile in un edificio di circa 20000m^2, per rintracciare al power center QGBT degli interruttori di partenza.
Ce l'ho anche io e confermo in todo quanto hai scritto.
Entro certi limiti funziona bene, ma quando le distanze aumentano, come hai scritto, bisogna ragionarci, comunque e' di aiuto.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)