[1] Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 0:59

Salve a tutti.Mi e' capitata una cosa strana .In una unita trattamento aria ho montato un motore che da targa e da collegamento (triangolo) il motore deve assorbire 14 ampere .Il motore girava in senso contrario ho misurato gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)) e' mi risulta che il motore assorbe 48 ampere ?Ho fatto controllare il motore da un' avvolgitore che mi conferma che il motore funziona regolarmente .....Come mai un motore che gira in senso contrario mi da' un assorbimento cosi' elevato ?A limite il motore che mi gira in senso contrario invece di immettere aria (nell'Uta unita' trattamento aria ) dovrebbe estrarre l'aria ma non capisco questo maggiore assorbimento . Spero in risposte
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
55 1 2
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

1
voti

[2] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 dic 2023, 1:13

Hai provato a invertire due fasi?
Se gira al contrario non estrae aria, la immette sempre, ma in modo molto meno efficiente: guarda com'è fatta la girante.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[3] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 dic 2023, 11:45

Oltre a quanto scritto da chi mi ha preceduto
Sei sicuro che vada collegato a triangolo e non a stella.
A che tensione lo alimenti.
Se puoi fai una foto della targa del motore.
Ciao.
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[4] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 14 dic 2023, 12:22

stefanomonari ha scritto:Salve a tutti.Mi e' capitata una cosa strana .In una unita trattamento aria ho montato un motore che da targa e da collegamento (triangolo) il motore deve assorbire 14 ampere .Il motore girava in senso contrario ho misurato gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)) (correnti: è meglio ;-)) e' mi risulta che il motore assorbe 48 ampere


Ci puoi dire in che modo hai controllato l'assorbimento di corrente (dato che da come lo hai descritto è trifase).
E poi come scritto da stefanopc una targa del motore sarebbe meglio.
Avatar utente
Foto Utenteandrew95
18 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 22 set 2015, 14:43

0
voti

[5] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 17:33

La targa motore per ora non c'e' l'ho sottomano.comunque a stella se avevo 690 volt e a triangolo se ho i 380 .Avendo a disposizione 380 dalla rete l'ho collegato a triangolo.Ricordo che una potenza di 7,5 kW a triangolo da targa doveva assorbire 14 aampere .Invece mi assorbiva 80 ampere ma girava in senso contrario .Ho invertito le fasi e mi assorbe in modo giusto.Ma ero incuriosito del perche girando in senso contrario mi assorbiva molto di piu
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
55 1 2
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[6] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 14 dic 2023, 17:56

Rimanendo sul vago ti direi semplicemente che la geometria di costruzione delle pale è concepita per girare in un senso, se contrario va a mandare sotto sforzo il motore. Se hai presente come è costruita è facile che al contrario non faccia la funzione contraria ma assorba solo tanta corrente.
Avatar utente
Foto Utenteandrew95
18 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 22 set 2015, 14:43

0
voti

[7] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 18:15

Puo essere che il motore asincrono trifase girando in senso contrario funzionava come generatore ?
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
55 1 2
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[8] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 14 dic 2023, 18:20

No no il motore per girare assorbe corrente perciò la corrente che misuri è sempre quella assorbita, che sia in un verso o nell'altro ( è sempre un movimento che richiede energia).
Avatar utente
Foto Utenteandrew95
18 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 22 set 2015, 14:43

0
voti

[9] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 14 dic 2023, 18:49

Grazie .Ma non e' esagerato che da 14 passava a 80 ampere
Avatar utente
Foto Utentestefanomonari
55 1 2
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 apr 2019, 14:29

0
voti

[10] Re: Assorbimento motore in unità trattamento aria

Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 14 dic 2023, 18:52

Ma tu hai controllato con una pinza amperometrica ogni singola fase e fatto la somma?
Avatar utente
Foto Utenteandrew95
18 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 22 set 2015, 14:43