Buongiorno a tutti.
Ho un problema con una delle mie linee elettriche. Questa linea è utilizzata solamente da luci da esterno, collegate a un crepuscolare/sensore di movimento. Quando la sera le luci entrano in fuzione, capita che salti il salvavita.
Ho chiamato un eletricista e sostituito tutte le lampade, mettendo delle IP55, ma il problema persiste. Quindi l'elettricista ha consigliato di staccare il filo di terra dalla linea, e cosi' il salvavita non scatta piu'.
La ragione è che devo partire per un mese in vacanza, e per ragioni di sicurezza, non vorrei lasciare il mio giardino al buio per un mese.
E' chiaro che al mio ritorno dovro' richiamare l'elettricista per ricontrollare tutta la linea, i cavi, e le cassette di derivazione che sono sottoterra, e rifare tutto il necessario.
Pero' non mi sembra una buona soluzione quella didisattivare la terra su un circuito difettato.
Cosa mi dite, c'è qualche rischio a lasciare la linea difettosa senza terra per un mese, mentre sono via?
Disattivo al linea e lascio il giardino al buio, o lascio per un mese la linea difettosa senza terra?
Staccare la messa a terra per evitare scatto salvavita
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
l'elettricista si chama John Kramer?
Disattiva il linea luci esterno e al tuo ritorno chiama un VERO e qualificato elettricista, non un ciarlatano.
Buon viaggio.
Disattiva il linea luci esterno e al tuo ritorno chiama un VERO e qualificato elettricista, non un ciarlatano.
Buon viaggio.

-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Salve a tutti.
Ho avuto un problema simile nell'impianto esterno del condominio dove abito. In questo caso sacattava il salva vita di tanto in tanto senza una logica evidente.
Come al solito l'elettricista che ha realizzato l'impianto non poteva fare nulla se durante le sue prove non si verificava il problema e, vista l'irregolarità ed imprevedibilità del difetto, ogni volta che veniva il difetto non si presentava.
Sono intervenuto io, pur sapendo che non era il modo più corretto di operare.
Ho pensato che se la linea con il filo della fase aveva una dispersione verso terra, invertendo la fase con il neutro probabilmente questa dispersione sarebbe stata nulla o impercettibile (DDP fra neutro e terra molto bassa se non nulla).
Sono pienamente consapevole del fatto che se il temporizzatore delle scale o quello della luce nutturna prima (probabilmente) interrompeva la fase ed ora interrompe il neutro (che non è la stessa cosa dal punto di vista della sicurezza anche se per l'illuminazione non cambia niente), ma ora sono anni che tutto funziona regolarmente ed il salvavita non è più intervenuto.
Esorto gli esperti di impianti a segnalare se ciò che ho fatto è un "peccato mortale" e merito l'inferno oppure se me la posso cavare almeno con il "purgatorio".
Saluti a tutti da Alberto
Ho avuto un problema simile nell'impianto esterno del condominio dove abito. In questo caso sacattava il salva vita di tanto in tanto senza una logica evidente.
Come al solito l'elettricista che ha realizzato l'impianto non poteva fare nulla se durante le sue prove non si verificava il problema e, vista l'irregolarità ed imprevedibilità del difetto, ogni volta che veniva il difetto non si presentava.
Sono intervenuto io, pur sapendo che non era il modo più corretto di operare.
Ho pensato che se la linea con il filo della fase aveva una dispersione verso terra, invertendo la fase con il neutro probabilmente questa dispersione sarebbe stata nulla o impercettibile (DDP fra neutro e terra molto bassa se non nulla).
Sono pienamente consapevole del fatto che se il temporizzatore delle scale o quello della luce nutturna prima (probabilmente) interrompeva la fase ed ora interrompe il neutro (che non è la stessa cosa dal punto di vista della sicurezza anche se per l'illuminazione non cambia niente), ma ora sono anni che tutto funziona regolarmente ed il salvavita non è più intervenuto.
Esorto gli esperti di impianti a segnalare se ciò che ho fatto è un "peccato mortale" e merito l'inferno oppure se me la posso cavare almeno con il "purgatorio".
Saluti a tutti da Alberto
0
voti
MauroBXL ha scritto:
Disattivo al linea e lascio il giardino al buio, o lascio per un mese la linea difettosa senza terra?
Nel primo caso il ladro, al buio, potrebbe inciampare e farsi male, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
Nel secondo potrebbe rimanere folgorato, con richiesta di risarcimento da parte sua o degli eredi.
0
voti
Se il problema si ha proprio quando si accendono le luci, a volte per risolvere basta cambiare il differenziale con uno più "idoneo" (per esempio un differenziale tipo F che è immune alle brevi correnti differenziali).
Però non lo so, non ho la sfera di cristallo.
Però non lo so, non ho la sfera di cristallo.
0
voti
Goofy ha scritto:Nel primo caso il ladro, al buio, potrebbe inciampare e farsi male, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
Nel secondo potrebbe rimanere folgorato, con richiesta di risarcimento da parte sua o degli eredi.
E qui si capisce perche' in epoche passate, c'erano i pozzi o i fossati con i coccodrilli, per eliminare i resti senza che rimanessero prove incriminanti ... si potrebbero ripristinare
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5935
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
0
voti
Potresti avere una o piu delle scatole di derivazione non stagne (o non piu chiuse bene).
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
-

Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master

- Messaggi: 5935
- Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
- Località: Dalle parti di un grande lago ... :)
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)