Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Connettori a y

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Connettori a y

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 dic 2023, 13:48

Salve a tutti ho un dubbio in merito all'utilizzo dei connettori a y per "popolare" i due MPPT di un inverter (Zuccehtti) anche se il sistema ftv è composto da una sola stringa.
Nello specifico ho una stringa con 8 pannelli da 505 W (potenza totale uguale a 4,04 kW) e la collego all'MPPT1 dell’inverter che ha un valore di Massima Potenza DC pari a 3 kW per ogni MPPT: tale valore, però, è inferiore a quella di generazione della stringa. Zucchetti suggerisce l'utilizzo dei connettori a y per ovviare al problema ma non capisco come variano corrente e tensione dell'unica stringa nel momento in cui questa sarà collegata ai due MPPT con tali cavi. Sapete darmi info a riguardo?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Connettori a y

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 dic 2023, 0:21

I Trina Solar da 505 Wp hanno una Vop di 52 V se non ricordo male, fare due stringhe da 4 moduli ciascuna?
Sei comunque sopra la minima tensione di accensione

In alternativa, puoi anche usare i connettori Y, in questo caso
devi settare la modalità di ingresso degli MPPT, da "indipendente" a "in parallelo"
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Connettori a y

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 9 dic 2023, 11:38

Utilizzando i connettori a y, la corrente Isc della stringa si divide equamente ai due ingressi MPPT, a parità di tensione di stringa, e di conseguenza la potenza di generazione in ingresso ad ogni MPPT sarà dimezzata rispettando in questo modo il valore di Massima Potenza DC pari a 3 kW?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[4] Re: Connettori a y

Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 dic 2023, 12:20

Confermo che la corrente della singola stringa di dimezza agli ingressi dei due MPPT. Ovviamente nelle impostazioni dell'inverter si deve settare la modalità di funzionamento degli MPPT in "parallelo": in questo modo l'inverter lavora con la massima potenza che la stringa riesce ad erogare.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti