[21] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 31 dic 2023, 9:13

Il concetto base è che, per un corto circuito sulla BT, non intervengano le protezioni del DSO in testa linea MT. Altrimenti, per un guasto interno a un cliente, si disalimenterebbero tutti i clienti connessi alla linea MT.

Il DSO in funzione della struttura della linea MT di distribuzione (sezione, lunghezza, tipologia di conduttore), imposta le soglie di massima corrente delle proprie protezioni e pertanto è lui a stabilire il limite massimo della potenza di c.c. dei TR installabili (imponendo limiti alla Sn e vcc%) che insistono sullo stesso sistema di sbarre BT, al fine di garantire la selettività.
Pertanto è corretto dire che il valore indicato dalla CEI di 2 MVA (da abbinare ad una idonea vcc%) è da intendersi come la taglia massima del singolo TR o della somma delle taglie dei TR in parallelo.

Poi, come dice il capitolo successivo della Norma (limiti per l’inrush contemporaneo), il cliente può installare altri trasformatori su sbarre BT separate ma con il limite della potenza complessiva, pari a tre volte il limite stabilito in precedenza per il c.c.
Il DSO comunque valuterà ogni singolo cliente (in funzione anche del punto in cui è allacciato alla rete) e potrà richiedere l’energizzazione non contemporanea dei TR (anche nel caso di mancanza di tensione maggiori di 5 s come può accadere durante le richiusure su guasto del DSO).
Avatar utente
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 61
Iscritto il: 18 feb 2015, 20:37

0
voti

[22] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 dic 2023, 12:09

Grazie Foto UtenteLuca1607 adesso è più chiaro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[23] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 31 dic 2023, 12:39

Talvolta si concede una deroga ai limiti imposti della potenza massima allacciata alla singola barratura BT. Però in genere i 1600kVA a 15kV (o 2000kVA a 20kV ) vengono fatti rispettare. Si vuole avere ,per un guasto in bassa tensione, una corrente di corto circuito riportata in media al massimo di circa 1000 A per avere selettività con le protezioni del distributore. Può capitare che qualche distributore locale (piccola municipalizzata ) imponga valori più bassi di potenza massima rispetto a quelli prescritti nella CEI 0-16 e adottati da Enel. Ovviamente con tensioni diverse (tipo a Torino dove ci sono i 22kV ) i valori di potenza massima potrebbero essere diversi dai canonici 1600/2000kVA
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[24] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 31 dic 2023, 14:19

Ma se installo un trasformatore da 2 MVA si è sicuri che non si può avere una corrente di cortocircuito superiore a quella nominale del trasformatore? Si brucia un trasformatore se è attraversato da una corrente superiore a tale valore?
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

1
voti

[25] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 dic 2023, 14:54

Digisamuel98 ha scritto:si è sicuri che non si può avere una corrente di cortocircuito superiore a quella nominale del trasformatore?

Assolutamente no! Non c'entrano niente una con l'altra.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[26] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 1 gen 2024, 22:46

Foto UtenteGoofy come non centrano nulla? Nell'articolo di marco del pra ad esempio, la potenza di cortocircuito in caso di guasto BT a valle del trafo del generatore idroelettrico è dato dalla potenza di cortocircuito risultante come "parallelo" tra quella di rete (300 MVA) e quella del trafo (50 MVA) con risultato pari a 43 MVA. Supponendo di avere questa situazione nel mio caso dell'impianto fotovoltaico, possiamo trascurare il contributo al guasto del generatore in BT essendo appunto esso modesto rispetto a quello della rete. Detto questo, non avrò mai una potenza di corto superiore a 50 MVA a valle del trafo, perché si fa sempre un parallelo tra la potenza della rete e quella del trafo ottenendo sempre un valore minore di 50 MVA, e riportando tale valore in termini di corrente di cortocircuito anziché di potenza di cortocircuito, tale corrente sarà sempre minore di quella di cortocircuito nominale del trafo! Quindi a mio avviso non avrò mai una corrente di cortocircuito superiore di quella nominale del trafo. Dimensionando il potere di interruzione degli interruttori BT pari alla corrente di cortocircuito nominale del trafo sarei quindi apposto
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[27] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 gen 2024, 9:56

Un trasformatore da 2000 kVA ha una corrente nominale di circa 2900 A e il valore di corrente di cortocircuito ai suoi morsetti di uscita è qualche decina di migliaia di ampere.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[28] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 2 gen 2024, 22:24

Foto UtenteGoofy esatto, quindi cosa c'è di strano?
Avatar utente
Foto UtenteDigisamuel98
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18

0
voti

[29] Re: Potere di interruzione interruttori

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 gen 2024, 23:24

Goofy ha scritto:corrente di cortocircuito ai suoi morsetti di uscita è qualche decina di migliaia di ampere.

Una bella fiammata
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00