Il concetto base è che, per un corto circuito sulla BT, non intervengano le protezioni del DSO in testa linea MT. Altrimenti, per un guasto interno a un cliente, si disalimenterebbero tutti i clienti connessi alla linea MT.
Il DSO in funzione della struttura della linea MT di distribuzione (sezione, lunghezza, tipologia di conduttore), imposta le soglie di massima corrente delle proprie protezioni e pertanto è lui a stabilire il limite massimo della potenza di c.c. dei TR installabili (imponendo limiti alla Sn e vcc%) che insistono sullo stesso sistema di sbarre BT, al fine di garantire la selettività.
Pertanto è corretto dire che il valore indicato dalla CEI di 2 MVA (da abbinare ad una idonea vcc%) è da intendersi come la taglia massima del singolo TR o della somma delle taglie dei TR in parallelo.
Poi, come dice il capitolo successivo della Norma (limiti per l’inrush contemporaneo), il cliente può installare altri trasformatori su sbarre BT separate ma con il limite della potenza complessiva, pari a tre volte il limite stabilito in precedenza per il c.c.
Il DSO comunque valuterà ogni singolo cliente (in funzione anche del punto in cui è allacciato alla rete) e potrà richiedere l’energizzazione non contemporanea dei TR (anche nel caso di mancanza di tensione maggiori di 5 s come può accadere durante le richiusure su guasto del DSO).
Potere di interruzione interruttori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
Talvolta si concede una deroga ai limiti imposti della potenza massima allacciata alla singola barratura BT. Però in genere i 1600kVA a 15kV (o 2000kVA a 20kV ) vengono fatti rispettare. Si vuole avere ,per un guasto in bassa tensione, una corrente di corto circuito riportata in media al massimo di circa 1000 A per avere selettività con le protezioni del distributore. Può capitare che qualche distributore locale (piccola municipalizzata ) imponga valori più bassi di potenza massima rispetto a quelli prescritti nella CEI 0-16 e adottati da Enel. Ovviamente con tensioni diverse (tipo a Torino dove ci sono i 22kV ) i valori di potenza massima potrebbero essere diversi dai canonici 1600/2000kVA
0
voti
Ma se installo un trasformatore da 2 MVA si è sicuri che non si può avere una corrente di cortocircuito superiore a quella nominale del trasformatore? Si brucia un trasformatore se è attraversato da una corrente superiore a tale valore?
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
1
voti
Digisamuel98 ha scritto:si è sicuri che non si può avere una corrente di cortocircuito superiore a quella nominale del trasformatore?
Assolutamente no! Non c'entrano niente una con l'altra.
0
voti
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
0
voti
Un trasformatore da 2000 kVA ha una corrente nominale di circa 2900 A e il valore di corrente di cortocircuito ai suoi morsetti di uscita è qualche decina di migliaia di ampere.
0
voti
Goofy ha scritto:corrente di cortocircuito ai suoi morsetti di uscita è qualche decina di migliaia di ampere.
Una bella fiammata
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)