Mike ha scritto:Già fatto!
mariako95 ha scritto:come lo chiudiamo questo post, sta durando troppo...






Giovanni123 ha scritto:L'aspetto "se può essere toccata" va osservato dopo l'essersi domandati "può andare in tensione?".


Giovanni123 ha scritto:ma stai commettendo comunque un errore di base. Per definire se la piastra sia una massa o no, devi prima capire se può andare in tensione a causa di guasto (rottura) dell'isolamento principale dei componenti e conduttori che vi sono installati.
che la parte conduttrice possa andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale, non lo dico io ma la CEI 64/8 art. 23.2Se poi può essere toccata in condizioni ordinarie o straordinarie è un aspetto ancora più secondario, ovviamente da tenere in considerazione, ma non è prioritario rispetto alle altre due domande.
Una parte metallica dentro un quadro, assodato che può andare in tensione per guasto, prima di definirla massa o parte intermedia, bisogna valutare le modalità di rimozione del pannello forato, con attrezzo/senza attrezzo.Tieni anche presente che se quella piastra (definita massa per ipotesi) è direttamente a contatto con la parte esterna del quadro, anche se riuscissi a creare una segregazione non potresti comunque dichiarare il quadro in classe II.
Mike ha scritto:Giovanni123 ha scritto:L'aspetto "se può essere toccata" va osservato dopo l'essersi domandati "può andare in tensione?".
Bingo!![]()


mariako95 ha scritto:non avevi detto che per te il post era chiuso ?