[41] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 20 gen 2024, 19:55

Mike ha scritto:
Già fatto! :mrgreen:


non ridere, fai la persona seria e collabora :-)
come lo chiudiamo questo post, sta durando troppo...
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[42] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2024, 19:58

mariako95 ha scritto:come lo chiudiamo questo post, sta durando troppo...


Non c'è bisogno di chiuderlo, per quanto mi riguarda è già chiuso. Chi legge si farà una sua idea.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[43] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 20 gen 2024, 20:05

ok, alla prossima allora O_/
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

1
voti

[44] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 22 gen 2024, 13:22

Foto Utentemariako95, hai fatto bene riepilogare il tutto con un diagramma di flusso, ma stai commettendo comunque un errore di base. Per definire se la piastra sia una massa o no, devi prima capire se può andare in tensione a causa di guasto (rottura) dell'isolamento principale dei componenti e conduttori che vi sono installati.
L'aspetto "se può essere toccata" va osservato dopo l'essersi domandati "può andare in tensione?".
Se poi può essere toccata in condizioni ordinarie o straordinarie è un aspetto ancora più secondario, ovviamente da tenere in considerazione, ma non è prioritario rispetto alle altre due domande.

Tieni anche presente che se quella piastra (definita massa per ipotesi) è direttamente a contatto con la parte esterna del quadro, anche se riuscissi a creare una segregazione non potresti comunque dichiarare il quadro in classe II.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[45] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 gen 2024, 13:52

E' possibile vedere una foto di questo quadro?
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[46] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 gen 2024, 15:44

Giovanni123 ha scritto:L'aspetto "se può essere toccata" va osservato dopo l'essersi domandati "può andare in tensione?".


Bingo! :ok: :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[47] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 22 gen 2024, 20:38

Giovanni123 ha scritto:
ma stai commettendo comunque un errore di base. Per definire se la piastra sia una massa o no, devi prima capire se può andare in tensione a causa di guasto (rottura) dell'isolamento principale dei componenti e conduttori che vi sono installati.


che la parte conduttrice possa andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale, non lo dico io ma la CEI 64/8 art. 23.2

Se poi può essere toccata in condizioni ordinarie o straordinarie è un aspetto ancora più secondario, ovviamente da tenere in considerazione, ma non è prioritario rispetto alle altre due domande.


Una parte metallica dentro un quadro, assodato che può andare in tensione per guasto, prima di definirla massa o parte intermedia, bisogna valutare le modalità di rimozione del pannello forato, con attrezzo/senza attrezzo.

Tieni anche presente che se quella piastra (definita massa per ipotesi) è direttamente a contatto con la parte esterna del quadro, anche se riuscissi a creare una segregazione non potresti comunque dichiarare il quadro in classe II.


La parte esterna del quadro, come già detto, è in PVC, inoltre lo scopo non è quello di dichiarare il quadro classe seconda, ma quello di metterlo in sicurezza contro i contatti indiretti.

Lo schema può essere modificato, puoi dirmi cosa cambieresti ?
Gooffy ad esempio ha dato delle indicazioni corrette, che sono state integrate.
Puoi farlo anche tu e Mike, siamo qui per dare un servizio che possa essere utile a tutti e per quanto possibile nel rispetto delle norme e aggiungo anche del buonsenso.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[48] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 22 gen 2024, 21:27

Mike ha scritto:
Giovanni123 ha scritto:L'aspetto "se può essere toccata" va osservato dopo l'essersi domandati "può andare in tensione?".


Bingo! :ok: :mrgreen:


rileggi bene l'art. 23.2 comma 3 vedrai che trovi la risposta. O_/

non avevi detto che per te il post era chiuso ? :D
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[49] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 23 gen 2024, 9:11

Non dobbiamo riscrivere nessuna normativa o reinterpretare nessun concetto. Sei tu che hai chiesto aiuto su dei dubbi riguardanti un "collegamento a terra quadro classe seconda", ora dici che lo scopo non è dichiararlo il classe seconda ma metterlo in sicurezza contro i contatti indiretti. Seriamente? Dopo paginate di discussione su come considerare quella piastra? :lol:
In tal caso penso che basti leggere solo l'argomento della discussione, cioè il tuo primo post, e la risposta viene da sè.

Per quanto riguarda il dichiarare o meno il quadro il classe II o il tuo schema a blocchi (a tuo uso personale), ti sono stati dati tanti consigli e aiuti e ti è stato chiesto più volte se era possibile avere delle foto per capire meglio il contesto. Se non ti interessa la classe II, allora semplicemente rimuovi quella dicitura e fai quello che reputi meglio per rilasciare la tua DICO.

E comunque, un semplice involucro in PVC a contatto con una massa non è in alcun modo da considerarsi isolamento rinforzato o doppio! (qualunque termine si voglia usare).
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[50] Re: Collegamento a terra quadro classe seconda

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2024, 10:59

mariako95 ha scritto:non avevi detto che per te il post era chiuso ? :D


Certo, lo ribadisco, per me è chiuso. Ho risposto ad altri. :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand