StefanoSunda ha scritto:A livello teorico però mi rimane il dubbio sulla c.d.t. causata dalla corrente di spunto:
Per limitare la corrente di spunto, devi studiarti il tipo di comando: 1°) rifasare il motore a cosfì 0,95, 2°) avviamento stella triangolo, oppure avviamento con autotrasformatore. A cosfì 0,95 la sezione del cavo diminuisce rispetto a 2 x 240 mmq.
domanda forse stupida, ma la batteria di condensatori bisognerebbe metterla a inizio o fine linea?
O è indifferente?
StefanoSunda ha scritto:In che ambiente è installato il motore, per valutare se sia eseguibile una fornitura in loco.
no ci sono le condizioni per realizzare forniture in loco
GioArca67 ha scritto:Su una linea così lunga se in testa alla linea hai correnti di corto circuito basse, a fondo linea un corto non è rilevabile e si trasforma in sovraccarico.
ok, quindi devo stimare la Iccmin e vedere se è compatibile con le regolazioni magnetiche, giusto?
SediciAmpere ha scritto:StefanoSunda ha scritto:avviamento stella triangolo, oppure avviamento con autotrasformatore
il problema è che è una pompa idraulica a pale: il motore parte sotto carico, la soluzione miglore sarebbe far partire il motore senza carico e una volta raggiunta la velocità di regime inserire l'acqua, ma non so se in questo caso sia possibile. Se ad esempio fosse un pond circolare per la coltivazione di microalghe, ci vorrebbe un meccanismo complesso che solleva le pale dall'acqua
impossibile pensare a soluzioni complesse per problematiche tecnico-economiche