Buongiorno a tutti.
Presso una azienda hanno installato un serbatoio di gasolio con relativo distributore per il rifornimento dei mezzi aziendali (fuori terra, prefabbricato).
All'interno della cassetta con la manichetta di rifornimento e la pompa è presente anche il pulsante di emergenza.
Chiedo:
secondo la vostra esperienza, è sufficiente oppure deve essere posizionato un ulteriore pulsante di emergenza al di fuori dell'area del serbatoio/distributore?
L'azienda ha già il suo pulsante di emergenza generale impianto a circa 50m dal serbatoio.
Grazie
Pulsante emergenza serbatoio gasolio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il pulsante di sgancio generale è più che sufficiente, però essendo un'attività soggetta al controllo dei VVF, richiedono uno sgancio dedicato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)