Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Pulsante emergenza serbatoio gasolio

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Pulsante emergenza serbatoio gasolio

Messaggioda Foto Utentecrimail » 25 mar 2024, 13:01

Buongiorno a tutti.
Presso una azienda hanno installato un serbatoio di gasolio con relativo distributore per il rifornimento dei mezzi aziendali (fuori terra, prefabbricato).
All'interno della cassetta con la manichetta di rifornimento e la pompa è presente anche il pulsante di emergenza.
Chiedo:
secondo la vostra esperienza, è sufficiente oppure deve essere posizionato un ulteriore pulsante di emergenza al di fuori dell'area del serbatoio/distributore?
L'azienda ha già il suo pulsante di emergenza generale impianto a circa 50m dal serbatoio.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Pulsante emergenza serbatoio gasolio

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mar 2024, 15:04

Il pulsante di sgancio generale è più che sufficiente, però essendo un'attività soggetta al controllo dei VVF, richiedono uno sgancio dedicato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Pulsante emergenza serbatoio gasolio

Messaggioda Foto Utentecrimail » 25 mar 2024, 15:33

Bene, grazie.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti