Non c'è problema Goofy
Attualmente, lato Enel, la caduta è del 17% nel transitorio e del 7,5% con 3,5 kW, passando al trifase, se i carichi fossero equilibrati, si ridurrebbe a 3% e 1,3% lato Enel
Con una dorsale 4*10mm² si aggiungerebbero altri 1,3% e 0,5% , mi sembra un ottimo risultato.
Altrimenti, rimanere monofase, sostituire la attuale dorsale con un 4*16mm² (molto più flessibile di un 2*35) e accettare un abbassamento nei transitori del 17% lato enel + 5% sulla dorsale e aggiungere un UPS online per la luce e gli utilizzatori delicati. Soluzione molto meno efficiente dal punto di vista energetico.
PS: Non capisco tutte queste valutazioni negative a Salvatore, sta solo ponendo domande e in modo educato. Secondo me non esistono domande stupide, le valutazioni negative servono per i commenti offensivi, maleducati o per chi non rispetta il regolamento; non per valutare la competenza dalle domande.
Desiderare una caduta entra l'1,5% a monte del quadro di distribuzione , tra l'altro senza vincoli di budget, mi sembra una richiesta lecita, poi casomai saremo noi tecnici a consigliare altre soluzioni

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





