Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fuoco dall'acqua

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 gen 2018, 11:11

Buongiorno.
Una azienda di produzione di finiture metalliche per la moda, utilizza un nuovo sistema di saldatura (nuovo almeno per me) che consente di far produrre la fiamma ossidrica dal beccuccio della saldatrice partendo dall'acqua.
MI spiego meglio.
l'acqua entra in un sistema che divide l'idrogeno dall'ossigeno (credo sia un sistema ad elettrolisi o a catalisi), questi fluiscono separati in due tubazioni distinte fino ai vari beccucci delle saldatrici. I due gas si ricombinano subito al di fuori del beccuccio, i quali sviluppano la classica fiamma... un po' più fredda dell'ossicetelinica.
Per un sistema del genere, deve essere fatta la valutazione del rischio esplosione?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2018, 11:14

arabino1983 ha scritto:Per un sistema del genere, deve essere fatta la valutazione del rischio esplosione?

le risposte le puoi trovare solo leggendo il manuale d'uso e installazione del produttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 gen 2018, 19:50

Mike ha scritto:le risposte le puoi trovare solo leggendo il manuale d'uso e installazione del produttore.


Il costruttore risponderà per il macchinario, ma da questo partono delle tubazioni flessibili le quali tramite valvole manuali si collegano all'impianto realizzato con tubazioni in rame saldato e queste distribuiscono i gas alle pistole per saldare.
Vero che il tubo saldato mi sembra di ricordare che non viene considerato come potenziale fonte di emissioni sulle curve ecc... pero' le serrande e l'attacco con la pistola si.
O sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 gen 2018, 22:09

Spero non sia il titolo che ti trattiene dal rispondere.
Se no lo cambio
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[5] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2018, 12:35

arabino1983 ha scritto: pero' le serrande e l'attacco con la pistola si.
O sbaglio?

Fanno parte della macchina?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[6] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 15 gen 2018, 21:17

Mike ha scritto:
arabino1983 ha scritto: pero' le serrande e l'attacco con la pistola si.
O sbaglio?

Fanno parte della macchina?

Guarderò sui documenti ma non credo.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[7] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 5 giu 2024, 11:13

@arabino1983
Buongiorno, riprendo questo vecchio post perché mi trovo in una situazione analoga.
Rete di distribuzione di idrogeno e ossigeno a posti di lavoro per microsaldatura (industria accessori moda).
La rete è realizzata con tubazioni in rame saldato e giunti filettati con guarnizioni in teflon sulle derivazioni e sulle saracinesche di intercettazione. Pressione dell'idrogeno all'interno delle tubazioni pari a 3 bar.
Come ti sei comportato con le atex? Io avrei pensato (per evitare la classificazione in campo lontano che coinvolgerebbe tutta l'impiantistica elettrica del laboratorio):
- considerare tutte le giunzioni SE di secondo grado;
- installare a soffitto rilevatori di gas idrogeno che comandano allarme e chiusura di elettrovalvola di intercettazione del gas posta all'esterno del locale sulla tubazione di adduzione.
Tu come ti sei mosso?
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

1
voti

[8] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 giu 2024, 22:05

Franco140751 ha scritto:La rete è realizzata con tubazioni in rame saldato e giunti filettati con guarnizioni in teflon sulle derivazioni e sulle saracinesche di intercettazione. Pressione dell'idrogeno all'interno delle tubazioni pari a 3 bar.

Non ti so aiutare per la questione Atex, ma negli ultimi anni ho steso centinaia di metri di tubi per gas puri, ultrapuri, corrosivi e tossici.
Sei sicuro che il lavoro sia a regola d'arte? Parliamo di nastro di teflon su giunto filettato conico?
Da un punto di vista funzionale è sicuramente valido (la perdita non è sufficiente a compromettere il funzionamento dell'impianto). Da un punto di vista della sicurezza non mi sembra ottimo.

Un tipico giunto di questo tipo, pressurizzato a 1 bar con elio perde circa 4 ml all'ora.
Con 3 bar di idrogeno sei ben oltre questo valore.

A titolo di confronto, la tecnica che usiamo noi (tra le altre cose proprio per idrogeno) ha una perdita tipica nelle stesse condizioni di 1 ml ogni 30 anni.

Si tratta di giunti conici Swagelok (ci sono anche altre marche con prodotti simili):


L'idrogeno, inoltre, è in grado di diffondere attraverso il materiale plastico della guarnizione e accumularsi in eventuali micro-cavità. Quando il sistema viene depressurizzato queste cavità possono causare una rottura della guarnizione. Questi giunti sono interamente metallici, non ci sono guarnizioni plastiche.

Boiler
Avatar utente
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 5599
Iscritto il: 9 nov 2011, 12:27

0
voti

[9] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 giu 2024, 0:21

Franco140751 ha scritto:@arabino1983
Buongiorno, riprendo questo vecchio post perché mi trovo in una situazione analoga.
Rete di distribuzione di idrogeno e ossigeno a posti di lavoro per microsaldatura (industria accessori moda).
La rete è realizzata con tubazioni in rame saldato e giunti filettati con guarnizioni in teflon sulle derivazioni e sulle saracinesche di intercettazione. Pressione dell'idrogeno all'interno delle tubazioni pari a 3 bar.
Come ti sei comportato con le atex? Io avrei pensato (per evitare la classificazione in campo lontano che coinvolgerebbe tutta l'impiantistica elettrica del laboratorio):
- considerare tutte le giunzioni SE di secondo grado;
- installare a soffitto rilevatori di gas idrogeno che comandano allarme e chiusura di elettrovalvola di intercettazione del gas posta all'esterno del locale sulla tubazione di adduzione.
Tu come ti sei mosso?

Ciao. Purtroppo non ricordo bene ma credo che le mie giunzioni fossero saldate e quindi non ho classificato.
Quello che dici comunque secondo me va bene. Ti verrà secondo grado, zona due, cono rovesciato per le discontinuità della tubazione.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Fuoco dall'acqua

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 giu 2024, 9:50

Franco140751 ha scritto:- considerare tutte le giunzioni SE di secondo grado;
- installare a soffitto rilevatori di gas idrogeno che comandano allarme e chiusura di elettrovalvola di intercettazione del gas posta all'esterno del locale sulla tubazione di adduzione.
Tu come ti sei mosso?


Se le giunzioni sono fatte "a regola d'arte" e certificate tali, puoi anche ridurre il rate di guasto e quindi ottenere zone NE. L'uso di un sistema di rivelazione e l'intercettazione delle SE può essere utile quando non c'è sorveglianza, altrimenti la semplice gestione di sezionare manualmente la valvola a fine lavoro può essere sufficiente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti