Riferimento dimensione minima montante

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
0
voti

[1] Riferimento dimensione minima montante

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 14 giu 2024, 16:18

Buon pomeriggio,

ho un ricordo che la sezione minima del motante in un contesto residenziale è fissato normativamente a 6 mmq, ma non trovo il riferimento (sulla 64-8 cap 37.2 trovo qualcosa di simile : deve essere dimensionato, per un abitazione nuova, almeno per 6 kW) e quindi vi chiedo aiuto...magari è su qualche altra CEI #-o

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
1
voti

[2] Re: Riferimento dimensione minima montante

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 giu 2024, 16:53

I 6 mm² erano indicati nell'art. 37.3.1 della CEI 64-8:2012, l'articolo è stato eliminato nell'edizione 2021 (resta l'indicazione del dimensionamento per 6 kW)

Avatar utente
Foto UtenteVanDerGraaf
58 1 6
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 182
Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
1
voti

[3] Re: Riferimento dimensione minima montante

Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 14 giu 2024, 16:59

Grazie 1000


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”