Ciao gente,
mi e vi chiedo se sia possibile utilizzare lo stesso corrugato (25mm) in cui passa un cavo di rete (LAN per la wall-box) per far passare la linea elettrica (2.5mmq) che porta l'energia in un piccolo garage. Il percorso condiviso consisterebbe in meno di 10m.
Quali sonole possibili controindicazioni?
Grazie, rb
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

0
voti

[2] Re: Compatibilità fra collegamenti

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 giu 2024, 9:19

Mi pare ci sia un problema di isolamento ovvero no cordine ma cavo con guaina (se ci passa) ma attendi interventi di utenti più competenti.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15299
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[3] Re: Compatibilità fra collegamenti

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 giu 2024, 9:53

Se il cavo LAN è isolato 300V va bene, oppure se il cavo elettrico è con guaina e isolato 450/750V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Compatibilità fra collegamenti

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 giu 2024, 10:55

So che non è il tema del topic, ma una wall box alimentata con un cavo da 2,5 mmq?

Per il resto ha già risposto Foto UtenteMike.

Considerando che il cavo di rete probabilmente non sarà isolato a 300 V, dovrai usare un cavo FS180R18 450/750 V oppure FG160R16 0,6/1 kV per la parte di potenza.

Suggerisco comunque di valutare l'utilizzo di un cavo con sezione > 2,5 mmq e relativo interruttore di protezione magnetotermico differenziale (tipo A o tipo F secondo le istruzioni del costruttore della waal box) coordinato.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Compatibilità fra collegamenti

Messaggioda Foto Utenterbacchi » 26 giu 2024, 13:08

Grazie per le risposte.
Forse mi sono espresso male ma il cavo da 2.5 mmq è quello che utilizzerei per l'impianto di illuminazione e per una presa nel garage. Nella scatola arrivano le tracce per i cavi della Wall box e quello di rete. Siccome non credo di riuscire a infilare i nuovi assieme alla potenza del Wall box pensavo di sfruttare la traccia della rete visto che è grossa e poco utilizzata. Ma l'isolamento del cavo di rete più quello dei cavi da 2.5 non è una garanzia sufficiente?

Poi altra domanda: cosa ci fa la Wall box con la rete?
Avatar utente
Foto Utenterbacchi
88 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mag 2010, 18:47

0
voti

[6] Re: Compatibilità fra collegamenti

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 giu 2024, 14:49

Ti ho già indicato i cavi da utilizzare.

La wall box con la rete ci fa quel che le serve, dipende dal modello! Verificalo tu stesso, non abbiamo la sfera di cristallo.

Prendi la scheda tecnica e verificalo.

Ultimo appunto: eventuali lavorazioni non devono essere eseguite da te, ma da un installatore abilitato.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[7] Re: Compatibilità fra collegamenti

Messaggioda Foto Utenterbacchi » 26 giu 2024, 22:40

Danielex:
Non sei gentile nelle tue argomentazioni!
Se la cosa ti disturba puoi non rispondere