Salve a tutti.
In un locale adibito a ristorazione vi è la presenza di più quadri elettrici per le diverse zone.
considerato il quadro generale che smista le linee ai vari quadri di compartimento, vorrei sapere se (a prescindere dalla convenienza o meno) da un punto di vista normativo, sarebbe possibile inserire all'interno del quadro compartimentale solo i vari interruttori differenziali di smistamento per i singoli componenti ( es luce prese, frigo, cuocitore) senza un differenziale generale a monte dello stesso, visto che c'è la linea protetta dal differenziale che arriva del quadro generale.
Grazie
installazione differenziali quadri elettrici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Certo, è possibilissimo, anzi costruttivamente parlando in questo modo eviti per un'eventuale problema scatta esclusivamente il differenziale dell'apparecchiatura/e interessata/e, senza mandare in blackout tutto il resto del quadro elettrico.
0
voti
antonio1971 ha scritto:visto che c'è la linea protetta dal differenziale che arriva del quadro generale.
Paul1312 ha scritto:Certo, è possibilissimo, anzi costruttivamente parlando in questo modo eviti per un'eventuale problema scatta esclusivamente il differenziale dell'apparecchiatura/e interessata/e, senza mandare in blackout tutto il resto del quadro elettrico.
Questo è sicuramente vero se non vi è un differenziale generale che protegge tutta la linea infatti se succede un cantatto in uno dei rami può scattare il differenziale dedicato oppure il generale a seconda della sensibilità e della rapidità dei due differenziali. Quindi lo schema corretto è: magnetotermico (non differenziale) sulla linea generale e differenziali (eventualmente anche magnetotermici calibrati sui diversi assorbimenti) sulle singole diramazioni
0
voti
quindi sarebbe perfettamente a norma, non inserendo nessun interruttore generale nel quadro secondario ma solo i relativi interruttori delle singole diramazioni, lasciando la gestione del quadro secondario (spegnimento di tutte le diramazioni) esclusivamente all'interruttore installato nel quadro generale.
-

antonio1971
3 3 - Messaggi: 37
- Iscritto il: 9 apr 2019, 18:37
0
voti
Non è possibile rispondere nel caso specifico, solo in generale. Ai fini normativi l'obbligo riguarda la protezione dai contatti indiretti. Adempiere a questo obbligo è possibile in vari modi e dipende dal tipo di sistema elettrico, dagli utilizzatori e dall'uso e gestione richiesto all'impianto elettrico.
Se si utilizza il sistema di protezione differenziale coordinato con l'impianto di terra, sostanzialmente sarebbe sufficiente un solo dispositivo generale. Il problema è che in caso di qualsiasi guasto interviene il generale ed è difficile fare una ricerca guasti.
Se si utilizza il sistema di protezione differenziale coordinato con l'impianto di terra, sostanzialmente sarebbe sufficiente un solo dispositivo generale. Il problema è che in caso di qualsiasi guasto interviene il generale ed è difficile fare una ricerca guasti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)