Salve, in una palazzina un piano è dedicato a uffici e vogliono prevedere un imp. di riv. incendio
Gli uffici hanno sia controsoffitto che pavimento galleggiante
Essendo la superf. >100mq se non erro la UNI9795 mi obbliga a prevedere l'impianto sia nel controsoff. che nel pavim. gallegg.
Ho alcuni dubbi:
1) la superficie delle scale la devo considerare per i famosi 100mq di limite ?
2) per i riv. nel controssoff. metterò dei ripetitori subito sotto ma per i rivelatori nel pavimento come mi devo comportare, devo riportare l'allarme con delle spie in che punto ? I rivelatori si mettono appoggiati al pavimento?
grazie in anticipo
Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1
voti
[2] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Le spie, per la rivelazione fatta sotto il pavimento solitamente le si installa a parete, in un punto visibile (non dietro armadiature o arredi); non tutti i produttori hanno spie calpestabili (NOTIFIRE INDIC-PAV ad esempio.) Con il tempo si accumula sporcizia e fare un foro nel flottante per la spia non mi pare una grande idea.
La rivelazione sotto i flottanti prevede che i rivelatori siano orizzontali, fissati sul flottante (la 9795 è chiara al riguardo) o su una staffa.
Il discorso dei 100 mq non ti è proprio chiarissimo. ti consiglio di rileggere la 9795 e le condizioni di deroga.
La rivelazione sotto i flottanti prevede che i rivelatori siano orizzontali, fissati sul flottante (la 9795 è chiara al riguardo) o su una staffa.
Il discorso dei 100 mq non ti è proprio chiarissimo. ti consiglio di rileggere la 9795 e le condizioni di deroga.
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[4] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Non ci sono più riferimenti di limite spaziale.
Gli spazi nascosti nei controsoffitti i rivelatori d'incendio possono essere omessi solo se non
contengono sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (ad eccezione di quelli strettamente necessari al locale) e gli spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati che:
- siano totalmente rivestiti all'interno o costituiti almeno con materiale di classe A2 e A2FL secondo la UNI EN 13501-1 e
- se contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza e siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200 e abbiano classe di reazione al fuoco idonea all'ambiente dove sono installati.
Gli spazi nascosti nei controsoffitti i rivelatori d'incendio possono essere omessi solo se non
contengono sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici (ad eccezione di quelli strettamente necessari al locale) e gli spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati che:
- siano totalmente rivestiti all'interno o costituiti almeno con materiale di classe A2 e A2FL secondo la UNI EN 13501-1 e
- se contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza e siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200 e abbiano classe di reazione al fuoco idonea all'ambiente dove sono installati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
0
voti
[5] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Grazie, ho rivisto bene la norma e in effetti i limiti dimensionali sono spariti con la UNI9795 del 2021
Per i rivelatori nel pav. flottante quindi devono essere fissati sul pannello del flottante e non a pavimento, giusto?
Ultimo dubbio: la norma dice che per evitare di mettere i rivelatori nel controsoffitto basta che le linee ordinarie siano solo quelle dedicate all'illuminazione, ma per il pavimento flottante, basta che siano solo quelle dedicate ad alimentare le torrette e comunque gli impianti prese fm del locale ?
Per i rivelatori nel pav. flottante quindi devono essere fissati sul pannello del flottante e non a pavimento, giusto?
Ultimo dubbio: la norma dice che per evitare di mettere i rivelatori nel controsoffitto basta che le linee ordinarie siano solo quelle dedicate all'illuminazione, ma per il pavimento flottante, basta che siano solo quelle dedicate ad alimentare le torrette e comunque gli impianti prese fm del locale ?
1
voti
[6] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
I rivelatori a protezione dello spazio sottopavimento li devi mettere sotto i pannelli o meglio sotto la struttura (mai previsti sotto i pannelli, ma sempre fissati alla struttura di sostegno).
Continui a non leggere bene, le condizioni da rispettare sono ENTRAMBE quelle indicate da
Mike
Continui a non leggere bene, le condizioni da rispettare sono ENTRAMBE quelle indicate da
0
voti
[7] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Si si adesso è chiaro.
Se dovessi comunque coprire tutto (locali, contro soffitto e pavimento) posso prevedere solo 2 zone, una zona per i locali e una per contro soff. e pavim., giusto ?
Se dovessi comunque coprire tutto (locali, contro soffitto e pavimento) posso prevedere solo 2 zone, una zona per i locali e una per contro soff. e pavim., giusto ?
0
voti
[8] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Ma in questi uffici sono obbligatiad installare l'impianto di rivelazione fumi o è solo una loro volontà? Se non fossero obbligati potresti derogare alla UNI 9795 ed applicare la sola CEI 64-8
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[10] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
iosolo35 ha scritto: ed applicare la sola CEI 64-8
Intendi di declassificarlo come allarme tecnico?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)