Cavidotti per nuovi edifici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[1] Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 set 2024, 16:25

Salve a tutti, dovrei preventivare i cavidotti per l'alimentazione elettrica e per la telefonia di due edifici all'interno di un piccolo parco, i due edifici sono posizionati in linea rispetto all'ingresso e il primo si trova a circa 170m, il secondo a 60m da primo.
Enel mi mette i 2 contatori sulla recinzione d'ingresso e devo prevedere una prima fornitura trifase con cavo da 120mmq di 170m di distanza e la seconda, con un 25mmq con ulteriori 60m rispetto ai primi 170m
Per problemi classici di budget vogliono che preveda il minimo indispensabile, ora sapendo che :
cavo 3 x 120 + 70 ha un diam. di 43mm
cavo 4 x 25 ha un diam. da 24mm
secondo voi se uso un cavidotto da 110mm (92 int.) con pozzetti 40*40 ogni 20m riescono ad infilare senza problemi i due cavi per i 170m?
Poi l'ultimo tratto da 60m lo farei con un cavidotto da 63mm (51 int.)

Mentre per il cavidotto della telef./internet, posso usare un cavidotto da 50mm e mettere i pozzetti a 30/40m. di distanza ?
Grazie

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
1
voti

[2] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto Utenteferri » 3 set 2024, 16:57

Approccio "sconsigliabile".. spendono un rene nella linea e risparmiano 2 € al m nel cavidotto.
---
Tubo da 50 e pozzetti ogni 40 m è una caXXXXa

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
1
voti

[3] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2024, 17:44

Se sei l'installatore che dovrà infilare quei cavi direi che è una soluzione tafazziana; se piace tutto si può fare. Se invece lo poserà qualcun altro è istigazione alla bestemmia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[4] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 set 2024, 15:42

Ok ho verificato con un programmino scaricato proprio da questo portale che mi ha dato in base al tipo e numero di cavi da infilare, il diametro di cavidotto da utilizzare
Secondo voi cos'ì va meglio ?

Cavidotto.jpg

4x120.jpg

4x25.jpg

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti

[5] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 5 set 2024, 16:05

se usi un argano tiracavi direi di si, ma semmai dovete tirarli a mano buona fortuna :D

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
0
voti

[6] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto Utenteferri » 5 set 2024, 16:25

La tabella che trovi sul sito è un bell'ausilio. Chi tira cavi sa per esperienza che in un tubo avere una linea presente è già un bell'impedimento al passaggio della seconda.

Dato che il tubo è una componente del costo complessivo (tempo, scavo, sabbia, rinterro, pozzetti sono i medesimi) diciamo che sei al limite della fattibilità ma la cosa è realizzabile. Poi se dovessi posare altra linea (gruppo di spinta?) o banalmente una linea di servizio.. cosa succede si riscava? un secondo tubo nel primo tratto da 125 è visto dal cliente come soldi buttati?

Nel secondo tratto, fra un 75 e un 125 il risparmio è di due pizze. Val la pena?

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[7] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 set 2024, 16:33

Ok da quello che leggo mi sembra di capire che sarebbe meglio prevedere tubazioni separate.

Mentre per la linea telefonica che tubo dovrei predisporre ?

Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 10:41
1
voti

[8] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto Utenteferri » 5 set 2024, 16:40

come da disposizioni del tecnico TIM (o appaltatore che farà le connessioni)

Capita che per aver voluto risparmiare la squadra che esegue l'allaccio faccio ogni tipo di storia.
Con tubo da 125 e pozzetti 40x40 ogni 30 m massimo = zero problemi
Con tubo da 110 - a volte già chiedono intervento dell'elettricista che ha predisposto la infrastruttura..

Se riesci a trovare la specifiche della soc.tà che fa allacci per i vari gestori sarebbe l'ideale... dato che lo scavo in area pubblica lo fanno loro e magari l'ingresso lo chiedono nell'angolo opposto ove tu lo predisponi. Alternativa richiesta di sopralluogo per allaccio e rilascio specifica tecnica (serve predisporre colonnina per derivazioni / giunzioni? la cassetta tipo C dove la vogliono? quando lo scopri?). Solitamente la visita è onerosa (attorno a 250 € per allaccio singolo)
Ultima modifica di Foto Utenteferri il 5 set 2024, 16:51, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
0
voti

[9] Re: Cavidotti per nuovi edifici

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 set 2024, 16:47

Grazie Ferri


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”