avrei una domanda di tipo pratico.
In un quadro elettrico con generale di quadro di tipo IMS (interruttore di manovra sezionatore), come viene fatta la distribuzione agli eventuali modulari in cascata allo stesso?
Mi spiego meglio con un esempio: ipotizziamo che al quadro ci si arrivi con una linea trifase+n da 50mm^2, intestata al sezionatore. Quest'ultimo, non implementando funzioni di protezione da sovraccarico e cto, dovrà uscire con i medesimi conduttori da 50mm^2 (protetti a questo punto dall'interruttore a monte della linea).
I modulari però non possono per costruzione ospitare conduttori così onerosi e credo sia impensabile (ipotizzando un buon numero di interruttori modulari a valle del sezionatore), fare una distribuzione in quadro con tali sezioni.
Allora penso ad una morsettiera di distribuzione (entro con 50mm^2 ed esco con sezioni inferiori), ma a questo punto le sezioni inferiori non sono più protette dall'interruttore a monte della linea.
Dove mi starei perdendo?
Grazie