Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[1] Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ott 2024, 1:10

Prima del 1984 che valori di sezione minima dei conduttori (rigidi o flessibili) erano considerati accettabili per i circuiti di potenza?
C'era una norma di riferimento?

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
0
voti

[2] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteNSE » 5 ott 2024, 10:27

C'era una CEI 11 e qualcosa, ho un estratto Hoepli un un archivio un po' lontano da me, se ti è importante te lo posso recuperare.
Ma penso che dall'86 le sezioni mihime erano già quelle di adesso.
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[3] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ott 2024, 12:46

Prima dell'84.
Se riuscissi a scoprire qualcosa mi sarebbe utile.

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
1
voti

[4] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteNSE » 6 ott 2024, 18:44

Nel 1982 erano consentiti conduttori di 1mmq all'interno di tubazioni.
Quale fosse la norma, però non saprei, ti allego alcune foto di un manuale hoepli dell''82.
Sono abbastanza sicuro che fossero le 11 e qualcosa, forse 11-11, che dopo sono state sostituite da quelle del ct 64.
Se qualcuno è abbonato al CEI forse può fare una ricerca di ciò che ha prodotto il Ct 11 intorno all'80.

p.s. sto cercando di allegare foto
[edit] inserite foto
hoepli.rar
(396.19 KiB) Scaricato 76 volte
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[5] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 ott 2024, 22:00

Grazie.
Sto facendo una DiRi e ci sono alcune prese collegate con cavo rigido che mi sembra da 1 mm² ed un paio forse da 0,75 mm².

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[6] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2024, 0:09

GioArca67 ha scritto:Grazie.
Sto facendo una DiRi e ci sono alcune prese collegate con cavo rigido che mi sembra da 1 mm² ed un paio forse da 0,75 mm².


Una DIRI per un impianto ante ex L. 46/90?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[7] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 ott 2024, 18:27

Si può fare.
Non è quella dell'art. 7 del DM37/08 in sostituzione della DICO in quanto la DiCo non esisteva prima della legge 46/90.
Rispondenza alle norme dell'epoca della costruzione e requisiti minimi di sicurezza ex art. 6 c. 3.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[8] Re: Sezioni minime conduttori ante CEI 64-8

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2024, 19:15

Appunto, :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand