Lampadine che sfarfallano
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
1
voti
Da 4 giorni non sfarfallano più luci.
Mi ha chiamato questa mattina un tecnico dei E Distribuzione, il quale mi ha riferito di aver individuato un cliente in media tensione con filtri antidisturbo non funzionanti, con conseguente propagazione sulle linee di armoniche. Problema quindi risolto.
Se avrò altri problemi mi ha detto di richiamarlo.
Mi ha chiamato questa mattina un tecnico dei E Distribuzione, il quale mi ha riferito di aver individuato un cliente in media tensione con filtri antidisturbo non funzionanti, con conseguente propagazione sulle linee di armoniche. Problema quindi risolto.
Se avrò altri problemi mi ha detto di richiamarlo.
0
voti
markus5 ha scritto:Da 4 giorni non sfarfallano più luci.
individuato un cliente in media tensione con filtri antidisturbo non funzionanti,
Avevi detto che non avevi zone industriali vicine...
-

NoNickName
311 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 333
- Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54
1
voti
markus5,
non penso che il tuo flicker avesse una frequenza di 100 Hz.
Non credo che sia stato un problema di armoniche, semmai di subarmoniche.
Non credo che il disturbo sia stato generato dal guasto un filtro antidisturbo, forse era un filtro per flicker installato vicino a qualche sistema di saldatura a punti.
Per me non te l'hanno raccontata giusta.
E' vero che l'azienda può essere anche lontana decine di chilometri, gli elettroni viaggiano molto veloci.
Ciao
Mario
non penso che il tuo flicker avesse una frequenza di 100 Hz.
Non credo che sia stato un problema di armoniche, semmai di subarmoniche.
Non credo che il disturbo sia stato generato dal guasto un filtro antidisturbo, forse era un filtro per flicker installato vicino a qualche sistema di saldatura a punti.
Per me non te l'hanno raccontata giusta.
E' vero che l'azienda può essere anche lontana decine di chilometri, gli elettroni viaggiano molto veloci.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Sabato scorso hanno ricominciato a sfarfallare bene. Domenica un po' meno e ancora oggi ogni tanto durante la giornata sfarfallano ancora, non così tanto come in precedenza ma di sicuro il problema non è cessato del tutto.
0
voti
markus5 ha scritto: un cliente in media tensione con filtri antidisturbo non funzionanti, con conseguente propagazione sulle linee di armoniche.
Come era stato risolto? Obbligando il cliente a sostituire i filtri di rete?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Peccato non avere la possibilita' di catturare la forma d'onda del disturbo che affligge la rete elettrica. Mi chiedo se non sia il caso di usare uno strumento a batteria, visto che il disturbo stesso, mentre si verifica, puo' alterare il comportamento dello strumento anch'esso alimentata dalla rete elettrica.
Non e' possibile chiederne in noleggio un oscilloscopio a batteria per breve tempo ?
Non e' possibile chiederne in noleggio un oscilloscopio a batteria per breve tempo ?
0
voti
mario_maggi ha scritto:Per me non te l'hanno raccontata giusta.
Ciao Mario,
proprio quello che hai detto!!! una scusa qualsiasi per rinfinocchiare l'utente.
Te non sai quante lamentele di utenti ho ricevuto ultimamente, giusto questa settimana ho fuori presso
un cliente l'analizzatore di rete per un rilievo CEI EN 50160 su un impianto di una villa di lusso
in zona collinare con utenza trifase : hanno dovuto installare un UPS da 20 kVA per far funzionare l'impianto
di casa che ha un controllo domotico........La distribuzione al POD di consegna, senza carico di utente,
ha due fasi a 245 V e una a 220 V, sinusoidi tutte tagliate sulle creste (praticamente forma d'onda trapezoidale THD% 3,6%) pensa un po' cosa succederà in estate con gli impianti di condizionamento tutti in funzione sulla dorsale di distribuzione del DSO.
Vogliamo parlare di qualità della fornitura elettrica???????
0
voti
esisnc ha scritto: sinusoidi tutte tagliate sulle creste (praticamente forma d'onda trapezoidale THD% 3,6%)
C'è il trasformatore saturo
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)