0
voti
Ciao a tutti, riprendo questo post dopo aver letto i "Criteri per l’installazione e la gestione dei complessi di misura di energia elettrica relativi agli impianti di produzione connessi alla rete BT/MT/AT di areti S.p.A.", Rev. 05 del 20 marzo 2023 (ne allego solo alcune pagine, altrimenti il file è troppo pesante).
Più persone hanno affermato, secondo me giustamente, che in un locale tecnico con una caldaia al di sotto dei 35 kW è possibile installare Inverter, quadri, batterie e contatore di produzione, perché stiamo in presenza di una "centrale termica"
Mentre con caldaia sopra i 35 kW l'installazione nello stesso locale tecnico delle apparecchiature fotovoltaiche non è generalmente permessa.
Ma a pagina 12, in relazione alle caratteristiche che deve avere il locale tecnico, il documento Areti afferma:
"2. non essere adibito a locale caldaia, anche per potenza termica inferiore a 35 kW (limite imposto dal D.M. del 12 aprile 1996);"
Inoltre leggevo che il D.M. del 12 aprile 1996 è stato abrogato e sostituito dal nuovo D.M. 08/11/2019. Quindi una revisione del 3 Marzo 2023 avrebbe dovuto semmai riferirsi al nuovo D.M.
Poiché i suddetti DM si riferiscono ad "impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW" che senso ha citarlo anche per caldaie sotto i 35 kW?
Insomma, per Areti laddove c’è una caldaia, di qualsiasi potenza termica, non si può installare il gruppo di misura (che si installava sempre in prossimità dell’inverter).
In ultimo: ora che il contatore di produzione non si installa più, hanno ancora senso queste normative?
Più persone hanno affermato, secondo me giustamente, che in un locale tecnico con una caldaia al di sotto dei 35 kW è possibile installare Inverter, quadri, batterie e contatore di produzione, perché stiamo in presenza di una "centrale termica"
Mentre con caldaia sopra i 35 kW l'installazione nello stesso locale tecnico delle apparecchiature fotovoltaiche non è generalmente permessa.
Ma a pagina 12, in relazione alle caratteristiche che deve avere il locale tecnico, il documento Areti afferma:
"2. non essere adibito a locale caldaia, anche per potenza termica inferiore a 35 kW (limite imposto dal D.M. del 12 aprile 1996);"
Inoltre leggevo che il D.M. del 12 aprile 1996 è stato abrogato e sostituito dal nuovo D.M. 08/11/2019. Quindi una revisione del 3 Marzo 2023 avrebbe dovuto semmai riferirsi al nuovo D.M.
Poiché i suddetti DM si riferiscono ad "impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW" che senso ha citarlo anche per caldaie sotto i 35 kW?
Insomma, per Areti laddove c’è una caldaia, di qualsiasi potenza termica, non si può installare il gruppo di misura (che si installava sempre in prossimità dell’inverter).
In ultimo: ora che il contatore di produzione non si installa più, hanno ancora senso queste normative?
- Allegati
-
Criteri di installazione Areti - Parziale.pdf- (256.55 KiB) Scaricato 239 volte
-

planaremagico
309 2 6 - Frequentatore

- Messaggi: 299
- Iscritto il: 13 lug 2009, 0:36
0
voti
aReti è un mondo a parte...
Avevano soglie per l'SPI differenti dal resto del mondo (questo potevano farlo).
E regole tutte loro per l'installazione (ed in parte possono farlo)
Ma alla fine che ti vuoi aspettare da chi gestisce ancora trifase 220 V senza neutro, solo perché sono nella Capitale?
I clienti hanno sempre (giustamente fretta), ma vedi come la musica cambierebbe se tutti obiettassero che la fornitura deve essere a 400V ed il necessario (auto)trasformatore se lo mettesse aReti prima del contatore...
Avevano soglie per l'SPI differenti dal resto del mondo (questo potevano farlo).
E regole tutte loro per l'installazione (ed in parte possono farlo)
Ma alla fine che ti vuoi aspettare da chi gestisce ancora trifase 220 V senza neutro, solo perché sono nella Capitale?
I clienti hanno sempre (giustamente fretta), ma vedi come la musica cambierebbe se tutti obiettassero che la fornitura deve essere a 400V ed il necessario (auto)trasformatore se lo mettesse aReti prima del contatore...
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)