Ciao a tutti,
Dovrei dimensionare un magnetotermico da mettere con un differenziale selettivo modello 5SM2623-8 Siemens, andrebbe a proteggere un appartamento e dovrei metterlo fra contatore e quadro in casa, potreste aiutarmi?

Grazie!
Avatar utente
Foto Utentegenodave
5 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 ott 2013, 15:16

0
voti

[2] Re: Dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utentepakk » 16 dic 2024, 12:51

Il catalogo siemens ti da tutti gli interruttori compatibili.

Per un monofase (quindi icc fonitura 6kA) o famiglia 5SL6... o famiglia 5SY6...

5SL6525-7BB (1P+N "C" 25A)
5SL6225-7BB (2P "C" 25A)

5SY6525 (1P+N "C" 25A)
5SY6225 (2P "C" 25A)

ciao
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: Dimensionamento magnetotermico

Messaggioda Foto Utentegenodave » 26 gen 2025, 23:58

Grazie mille!
Problema risolto