Salve a tutti
Ho un dubbio, forse banale, riguardo la protezione della montante. Ho trovato pareri discordanti, anche tra elettricisti, per questo cerco chiarimenti qui.
La situazione è la seguente: condominio con sala contatori nello scantinato. Dai contatori partono le linee che vanno in un quadro (a pochi metri di distanza) dove vi sono le diverse protezioni per i circuiti comuni (luci scale, ascensore, caldaia condominiale) e le protezioni per le montanti dei singoli appartamenti. Da quanto prescritto dalla norma, non vi è necessità di protezione differenziale della montante se non vi sono masse lungo il percorso. Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?
Protezione montante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[2] Re: Protezione montante
erbis87 ha scritto: Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?
Sì.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[5] Re: Protezione montante
angus ha scritto:Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?
Idem, non ci sono masse.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
1
voti
[6] Re: Protezione montante
Mike ha scritto:angus ha scritto:Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?
Idem, non ci sono masse.
A condizione che nelle scatole di derivazione al piano le giunzioni delle derivazioni dei rispettivi PE siano isolate.
0
voti
[7] Re: Protezione montante
Mike ha scritto:erbis87 ha scritto: Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?
Sì.
Perfetto, come pensavo allora, grazie mille.
Visto che ci siamo, andrebbe bene un MTD 32A 300mA 6kA per l'appartamento (montante da 6mmq e contratto da 3 kW) + un MTD da 10A 30mA 6kA per garage/cantina?
2
voti
[8] Re: Protezione montante
Non sono d'accordo con nulla se non il messaggio [5] di Mike e i commenti conseguenti.
In un condominio non è accettabile un quadro elettrico comune in metallo alla base dei montanti, anche se ciascuno è protetto da differenziale.
Secondo TNE ott 2019:
Che poi se ne vedano in giro è altro paio di maniche.
Se però tutti i cavi di collegamento sono con guaina, all'interno del quadro metallico sguainati per il minimo indispensabile al collegamento con l'interruttore e l'ingresso nel quadro debitamente protetto, ne possiamo riparlare.
In un condominio non è accettabile un quadro elettrico comune in metallo alla base dei montanti, anche se ciascuno è protetto da differenziale.
Secondo TNE ott 2019:
Che poi se ne vedano in giro è altro paio di maniche.
Se però tutti i cavi di collegamento sono con guaina, all'interno del quadro metallico sguainati per il minimo indispensabile al collegamento con l'interruttore e l'ingresso nel quadro debitamente protetto, ne possiamo riparlare.
0
voti
[9] Re: Protezione montante
GioArca67 ha scritto:Non sono d'accordo con nulla se non il messaggio [5] di Mike e i commenti conseguenti.
“ Non è accettabile che sia metallico perché può
andare in tensione per un guasto a monte degli inter-
ruttori, anche se differenziali.”
Concordo, è oggettivamente una criticità .
0
voti
[10] Re: Protezione montante
Questa immagine rappresenta sostanzialmente lo stesso algoritmo già prima mostrato al messaggio [3], ma sembra riferita al singolo montante di singola alimentazione.
Il caso proposto dall'OP invece è un quadro metallico con numerose distinte alimentazioni (la qual cosa dovrebbe per altro anche essere indicata con apposito messaggio).
Il caso proposto dall'OP invece è un quadro metallico con numerose distinte alimentazioni (la qual cosa dovrebbe per altro anche essere indicata con apposito messaggio).

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)