Protezione montante

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
1
voti

[21] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 dic 2024, 20:38

erbis87 ha scritto:Non mi è ben chiara la soluzione che proponi con cassetta di derivazione (interna al quadro?), ma da come capisco non sarà una cosa semplice.


Sì, direi che è impraticabile nel tuo caso con tanti piccoli interruttori.
Da Tuttonormel
tne.JPG

Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
Master
Master
Messaggi: 4837
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
0
voti

[22] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 dic 2024, 21:12

Probabilmente il fatto che sono abituato con gli amplificatori a valvole che hanno per sicurezza il telaio metallico collegato a terra (e sono telai dove 800V non sono neanche tanti se ci sono) ma a me il telaio collegato a terra pare la soluzione meno rischiosa

K

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
1
voti

[23] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 1 gen 2025, 12:10

Mike ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:A condizione che nelle scatole di derivazione al piano le giunzioni delle derivazioni dei rispettivi PE siano isolate.


A condizione che non ci siano giunzioni, solo scatole rompitratta ;-)

:ok:
Se poi vogliamo rincarare la dose … “
Si raccomanda che ogni montante sia costituito da un cavo multipolare con guaina oppure da più cavi unipolari (questi ultimi posati entro un tubo protettivo per montante); questa raccomandazione è considerata soddisfatta anche se i cavi unipolari senza guaina vengono posati entro uno stesso canale, nel tratto di percorso orizzontale all’interno del locale contatore o in un tratto orizzontale di lunghezza non superiore a 3 m, a partire dal quadro contenente i contatori

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[24] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 gen 2025, 13:18

Kagliostro ha scritto:Probabilmente il fatto che sono abituato con gli amplificatori a valvole che hanno per sicurezza il telaio metallico collegato a terra (e sono telai dove 800V non sono neanche tanti se ci sono) ma a me il telaio collegato a terra pare la soluzione meno rischiosa

K


Ma un amplificatore a valvole è normalmente collegato a un impianto elettrico di distribuzione che è coordinato ai fini della protezione dai contatti indiretti, nel caso specifico a monte non c'è alcuna protezione, pertanto le masse rimangono in tensione per un tempo indefinito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand