[11] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2025, 21:44

markus5 ha scritto:ma un controllore di isolamento che stacchi in caso di problemi

Il controllore dell'isolamento ti segnala il primo guasto così hai modo di ripararlo prima che se ne verifichi un secondo.
Di solito NON si interrompe l'erogazione perché il controllore viene usato su impianti dove è importante la continuità di servizio: se vuoi aprire il circuito in caso di primo guasto è più conveniente il differenziale mettendo a terra il neutro del generatore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 8 gen 2025, 23:25

Quindi in sintesi, nel mio caso di neutro staccato dalla terra e collegamento masse generatore a impianto terra, in caso di azionamento del generatore i differenziali non funzionano e l'unico pericolo che corro è la presenza di un secondo guasto a terra di un dispositivo collegato al gruppo elettrogeno ad esempio, corretto?
Di conseguenza, se proprio volessi collegare una presa 16A direttamente al gruppo, con collegamento terra della presa all'impianto di terra dell'abitazione, basterebbe un magnetotermico C16, visto che il differenziale non funzionerebbe, causa assenza collegamento a terra del neutro gruppo elettrogeno. Se a questa presa collegassi un'elettropompa portatile metallica con presa a terra correrei quindi il rischio di folgorazione solo se avvenissero due guasti a terra. Tutto corretto?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[13] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 9 gen 2025, 9:05

Non mi ricordo più in che discussione ho letto che Mike affermava che il collegamento delle masse del gruppo elettrogeno ad un picchetto o ad un impianto di terra abitazione fosse un'aggravante per il rischio elettrico.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[14] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 gen 2025, 10:28

markus5 ha scritto:Tutto corretto?

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 gen 2025, 13:17

Goofy ha scritto: Il controllore dell'isolamento ti segnala il primo guasto così hai modo di ripararlo prima che se ne verifichi un secondo. Di solito NON si interrompe l'erogazione perché il controllore viene usato su impianti dove è importante la continuità di servizio

Concordo, nel tuo caso serve ad alimentare una pompa in caso di mancanza dell'energia elettrica, è bene che la pompa rimanga in funzione in caso di eventi metereologici violenti
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[16] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 9 gen 2025, 16:08

SediciAmpere, secondo te influisce in modo peggiorativo sulla sicurezza il fatto di aver collegato le masse del gruppo all'impianto di terra dell'abitazione?
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[17] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 gen 2025, 16:35

No, devono essere collegati
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[18] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2025, 16:46

A mio avviso, il sistema IT ti protegge dal primo guasto verso terra (utile un sistema di controllo dell'isolamento - IMD), ma è necessario avere tutte le masse collegate ad una terra unica (possibilmente) in modo da far intervenire la protezione magnetotermica in caso di secondo guasto.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[19] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 9 gen 2025, 16:48

Goofy ha scritto:
markus5 ha scritto:ma un controllore di isolamento che stacchi in caso di problemi

Il controllore dell'isolamento ti segnala il primo guasto così hai modo di ripararlo prima che se ne verifichi un secondo.
Di solito NON si interrompe l'erogazione perché il controllore viene usato su impianti dove è importante la continuità di servizio: se vuoi aprire il circuito in caso di primo guasto è più conveniente il differenziale mettendo a terra il neutro del generatore.



approfitto dell'argomento per una ulteriore delucidazione da parte tua:

nel caso descritto da "markus5" la massa del gruppo, il PE della nuova presa (diretta in uscita dal gruppo) e il resto delle prese di impianto che il gruppo alimenta (in caso di fuori servizio enel) sono collegate allo stesso impianto di terra, quindi direi che c'è equipotenziale equipotenziale, vero?
volendo vedere, quindi un secondo guasto si traduce in corto circuito determinando l'intervento delle degli interruttori coinvolti?
Il controllore dovrebbe servire per individuare il primo guasto, in modo da poter risolvere prima che si presenti un secondo guasto (che a quel punto porterebbe all'intervento delle protezioni magnetiche...)
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[20] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utenteangus » 9 gen 2025, 16:53

Riguardo all'uso degli RCD nei sistemi IT, segnalo anche questo link (in inglese)
https://www.bender.de/fileadmin/content ... men_EN.pdf
in /dev/null no one can hear you scream