pakk » 9 gen 2025, 16:48
Goofy ha scritto:markus5 ha scritto:ma un controllore di isolamento che stacchi in caso di problemi
Il controllore dell'isolamento ti segnala il primo guasto così hai modo di ripararlo prima che se ne verifichi un secondo.
Di solito NON si interrompe l'erogazione perché il controllore viene usato su impianti dove è importante la continuità di servizio: se vuoi aprire il circuito in caso di primo guasto è più conveniente il differenziale mettendo a terra il neutro del generatore.
approfitto dell'argomento per una ulteriore delucidazione da parte tua:
nel caso descritto da "markus5" la massa del gruppo, il PE della nuova presa (diretta in uscita dal gruppo) e il resto delle prese di impianto che il gruppo alimenta (in caso di fuori servizio enel) sono collegate allo stesso impianto di terra, quindi direi che c'è equipotenziale equipotenziale, vero?
volendo vedere, quindi un secondo guasto si traduce in corto circuito determinando l'intervento delle degli interruttori coinvolti?
Il controllore dovrebbe servire per individuare il primo guasto, in modo da poter risolvere prima che si presenti un secondo guasto (che a quel punto porterebbe all'intervento delle protezioni magnetiche...)