markus5 ha scritto:Buongiorno a tutti,
possiedo un gruppo elettrogeno da 6kVA monofase diesel collegato a mezzo quadro di commutazione all'impianto di casa.
La tua è una situazione impiantistica classica se vuoi inserire un G.E. su un impianto esistente in BT (monofase F-N) con sistema di distribuzione tipo TT.
Se hai il quadro di commutazione manuale/automatica sul G.E. devi poter cambiare tipo di sistema di distribuzione quando passi dalla sorgente di alimentazione "rete BT ENEL" a "G.E."
Sotto alimentazione tradizionale da rete BT sei in TT, quando decidi di alimentare il tuo impianto da G.E. devi passare in TN-S.
In pratica devi collegare il N e il PE (masse) del G.E. al tuo impianto di terra.
Il tuo impianto esistente non ha bisogno di modifiche e le protezioni differenziali continueranno a fare il loro dovere.
Quello che non devi fare assolutamente è collegare il neutro del DSO al tuo impianto di terra.