Formazione vecchio cavo, please help

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 5576
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11
Contatta:
0
voti

[11] Re: Formazione vecchio cavo, please help

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 gen 2025, 12:19

Potresti usare una prolunga lunga e fare la misura di caduta con un solo multimetro.
Probabilmente la misura viene più accurata.
Ciao
600 Elettra

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
0
voti

[12] Re: Formazione vecchio cavo, please help

Messaggioda Foto UtenteNSE » 14 gen 2025, 12:43

stefanopc ha scritto:Potresti usare una prolunga lunga e fare la misura di caduta con un solo multimetro.
Probabilmente la misura viene più accurata.
Ciao


Meglio cortocircuitare un lato e staccare un cavo dall'altro.
Togliendo tensione ovviamente.
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[13] Re: Formazione vecchio cavo, please help

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 gen 2025, 13:49

Goofy ha scritto:Curiosità: perché non puoi staccare la alimentazione e misurare il rame?

Posso disalimentare, volevo evitare di metter mani ad un quadro stravecchio, pieno zeppo, in un sottoscala al buio.

In caso, per la misura di resistenza, avevo pensato a questo:
NSE ha scritto:Meglio cortocircuitare un lato e staccare un cavo dall'altro.

E dividere per 2...

Grazie
pakk ha scritto:qualcosa con ...G5... con rif. alla CEI 20-22 II, lo trovi nelle tabelle allegate. ciao

molto utile.

poi vi faccio sapere

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[14] Re: Formazione vecchio cavo, please help

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 gen 2025, 22:48

Al momento ho potuto fare solo misure delle dimensioni
Le singole anime hanno diametro 11mm, il cavo 32mm. Ancora non ho potuto misurare il conduttore nudo.
A me sembra un 3x50+1x25.
Il quale potrebbe essere ben coordinato con la protezione da 160A esistente (posa interrata).