Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono stare?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono st

Messaggioda Foto UtenteMikX » 19 gen 2025, 16:47

Goofy ha scritto:3 conduttori in parallelo significa che hai 3 conduttori da 6 mm² per la fase e 3 per il neutro, collegati insieme (i tre della fase fra di loro, i tre del neutro fra di loro) nei punti iniziali e finali. Il conduttore di protezione non conta perché non porta corrente se non quella di dispersione.

Ok chiaro quindi 1. Rifatto il test = 50gradi la temperatura in esercizio. Sono tanti?
Per curiosità ho provato a cambiare la posa in aria aperta, dovrebbe scaldare meno, invece non cambia nulla, rimane a 50gradi.
Allegati
Screenshot_20250119_154145.jpg
Avatar utente
Foto UtenteMikX
15 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

0
voti

[12] Re: Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono st

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 gen 2025, 16:59

MikX ha scritto:
Per curiosità ho provato a cambiare la posa in aria aperta, dovrebbe scaldare meno, invece non cambia nulla, rimane a 50gradi.


Sì il tubo in aria aperta invece che incassato in parete termicamente isolante dissipa di più e la portata aumenta (o la temperatura diminuisce, che è lo stesso).
Pubblica i risultati se ti viene uguale che verifichiamo
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono st

Messaggioda Foto UtenteMikX » 19 gen 2025, 17:09

Goofy ha scritto:
MikX ha scritto:
Per curiosità ho provato a cambiare la posa in aria aperta, dovrebbe scaldare meno, invece non cambia nulla, rimane a 50gradi.


Sì il tubo in aria aperta invece che incassato in parete termicamente isolante dissipa di più e la portata aumenta (o la temperatura diminuisce, che è lo stesso).
Pubblica i risultati se ti viene uguale che verifichiamo


In allegato le 2 varianti. Una con tubi all'aria e una con tubo interrato. Non ho capito ma 50gradi costanti per diverse ore sono comunque esagerati? O è nella norma?
Allegati
Screenshot_20250119_160846.jpg
Screenshot_20250119_160451.jpg
Avatar utente
Foto UtenteMikX
15 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

0
voti

[14] Re: Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono st

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 gen 2025, 17:33

Il limite normativo è 70°C. Passando in aria la temperatura di funzionamento cala da 50°C a 44°C.

P.S. Per "interrati" non si intende nel massetto del pavimento, ma nel terreno.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Corrugato da 20 e 25mm quanti cavi da 6mmq ci possono st

Messaggioda Foto UtenteMikX » 19 gen 2025, 18:40

Goofy ha scritto:Il limite normativo è 70°C. Passando in aria la temperatura di funzionamento cala da 50°C a 44°C.

P.S. Per "interrati" non si intende nel massetto del pavimento, ma nel terreno.


Ho visto si. Non c'è una scelta di posa su massetto. Sicuramente il terreno disperde il calore più velocemente di un massetto, e il terreno è comunque tendenzialmente più fresco di un massetto, se il tubo non è troppo superficiale in estate.
Avatar utente
Foto UtenteMikX
15 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 18 lug 2006, 20:14

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea