Per caso hai provato a cambiare il frutto che fa scattare il differenziale quando infili i puntali ?
Ciao
Intervento anomalo differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
stefanopc ha scritto:Per caso hai provato a cambiare il frutto che fa scattare il differenziale quando infili i puntali ?
Ciao
YES, ho cambiato sia il MTD sia i frutti della scatola che alimenta forno e fornello a gas.
Però ripeto... oggi non sono riuscito a farlo intervenire mano morto.
Comunque... tutto giusto... dispersioni, micro dispersioni sparse etc. etc ma che vuol dire?
Che il tutto è già al limite e basta il forno per farlo intervenire?
Già può essere... ma un multimetro che ha megaohm di impedenza lo fa intervenire? e manco fase-terra, ma fase-fase.
Ci deve essere qualcosa che mi sfugge...
-

sonusfaber
254 2 6 - Expert

- Messaggi: 407
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
0
voti
Se non lo fa più ok.
Altrimenti come già suggerito da
mir io farei un po di verifica con il misuratore di isolamento a 500 o 1kV.
Ovviamente solo la linea dopo aver staccato tutti gli utilizzatori.
Nelle scatole ci sono tracce di Miniroditori (toporagno )?
Hanno l'abitudine di fare la pipi sui componenti tiepidi dove svernano e ogni tanto sono causa di problematiche anche notevoli.
Non mangiano le esche per roditori perché sono insettivori.
Ciao
Altrimenti come già suggerito da
Ovviamente solo la linea dopo aver staccato tutti gli utilizzatori.
Nelle scatole ci sono tracce di Miniroditori (toporagno )?
Hanno l'abitudine di fare la pipi sui componenti tiepidi dove svernano e ogni tanto sono causa di problematiche anche notevoli.
Non mangiano le esche per roditori perché sono insettivori.
Ciao
600 Elettra
0
voti
pakk ha scritto:Ma cosa/come misuri con il multimetro per far scattare il diff?
Domenica, dopo aver cambiato le due prese dove sono collegati rispettivamente forno e fornello a gas, ho inserito i puntali del multimetro negli alloggiamenti fase\neutro della presa, giusto per vedere... e combinazione il differenziale è intervenuto.
E lo ha fatto ancora diverse volte in seguito. Provato da altre prese e non accadeva.
Visto che c'ero ho rimosso la prese e ne ho messa un'altra e pure con la seconda... stessa sorte.
Le prese sono a posto nuove nuove.
Quindi è questo che mi fa molto strano: ammesso che sull'impianto vi siano dispersioni... ma il multimetro in misura tensione ha una impedenza di ingresso molto elevata e mai interviene il differenziale nelle misure fase\terra... figuriamoci se fa intervenire un differenziale in una misura fase\neutro
é della HT, porto in giro quello perché è pratico, ma la prossima volta mi porto un altro tester e vediamo...
-

sonusfaber
254 2 6 - Expert

- Messaggi: 407
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)