Buongiorno a tutti,
in un laboratorio di elettronica, il cliente chiede l'alimentazione di alcune prese FM con la tensione di 110 V AC, con un trasformatore a colonna per evitare disturbi sulla rete, visto che si tratta di un laboratorio di prova audio.
Come si potrebbe fare l'impianto secondo voi? funzionano i differenziali a valle di un trasformatore senza Neutro passante? e soprattutto alla tensione di 110 V?
Avevo pensato altrimenti ad un sistema IT , con trasformatore d'isolamento e controllo d'isolamento, facendo un impianto di terra separato.
I magneotermici non hanno problemi di funzionamento a 110 V AC giusto?
Si accettano consigli
Prese 110 V
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[3] Re: Prese 110 V
C'è una conversazione su un argomento simile, purtroppo inconcludente: viewtopic.php?f=3&t=91073&hilit=110V
Abbiamo bisogno di sapere di che potenza stiamo parlando e se va bene la frequenza di 50 Hz o se deve essere convertita a 60 Hz
Abbiamo bisogno di sapere di che potenza stiamo parlando e se va bene la frequenza di 50 Hz o se deve essere convertita a 60 Hz
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
[5] Re: Prese 110 V
Ciao.
Più che la tensione, considera che con un trasformatore avrai il secondario che ti crea un sistema isolato da terra e quindi il differenziale semmai non funzionerebbe/servirebbe per questo motivo.
I magnetotermici funzionano, ma assicurati di usare dispositivi a 2 poli protetti. Alla protezione termica interessa il passaggio della corrente, non tanto la tensione. Per la magnetica, assicurati che la corrente di corto circuito del trasformatore la faccia intervenire a valle del circuito.
Più che la tensione, considera che con un trasformatore avrai il secondario che ti crea un sistema isolato da terra e quindi il differenziale semmai non funzionerebbe/servirebbe per questo motivo.
I magnetotermici funzionano, ma assicurati di usare dispositivi a 2 poli protetti. Alla protezione termica interessa il passaggio della corrente, non tanto la tensione. Per la magnetica, assicurati che la corrente di corto circuito del trasformatore la faccia intervenire a valle del circuito.
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
0
voti
[7] Re: Prese 110 V
Ma perché vuoi fare un IT?
Inoltre, se non metti il secondario del trasformatore a terra, farci un impianto di terra separato non è del tutto inutile?
Inoltre, se non metti il secondario del trasformatore a terra, farci un impianto di terra separato non è del tutto inutile?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
[8] Re: Prese 110 V
Se il problema è il rumore irradiato, io userei un trasformatore con secondario 50-0-50 (*) con presa centrale a terra, seguito da differenziale adatto e coppia di fusibili.
*) è meglio una tensione leggermente più bassa, nel caso venissero alimentati motori da 110 V 60 Hz
*) è meglio una tensione leggermente più bassa, nel caso venissero alimentati motori da 110 V 60 Hz
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
[9] Re: Prese 110 V
Io pensavo di fare un sistema IT perché non saprei come fare un impianto a regola d arte in un'altra maniera. Sì accettano consigli …. Il cliente chiede solo di avere prese a 115 V 50 Hz…. E con un trasformatore a colonna per evitare disturbi dalla rete…..
Esistono anche differenziale a 115 V… ma perché funzionino sul secondario come si può fare?
Esistono anche differenziale a 115 V… ma perché funzionino sul secondario come si può fare?
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)