Prendiamo in esame un impianto TN-S dotato di cabina propria. L'impianto di terra della cabina sarà costituito da un anello perimetrale con 4 picchetti posizionati ai vertici, scelti per compensare l’alta resistività del terreno e garantire una resistenza di terra (Re) adeguata a mettere in sicurezza l’impianto.
Da questo anello partirà il conduttore PE, che sarà collegato all’edificio. Verranno inoltre connessi tutti i dispersori naturali, come i ferri d’armatura, rendendo non necessaria l'installazione di ulteriori dispersori di fatto.
La mia domanda è: qual è il metodo corretto per collegare i dispersori di fatto all’impianto di terra?
In aggiunta, essendo presente un sistema LPS esterno (protezione contro i fulmini), sarà necessario prevedere delle calate che si collegheranno all’impianto di terra dell’edificio, e che quindi andranno direttamente verso la cabina.
Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento
Impianto di terra TNS con LPS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[2] Re: Impianto di terra TNS con LPS
ma il progettista cosa dice? e' un impianto che obbligatoriamente va progettato da un professionista. un lps va progettato secondo criteri ben precisi , altrimenti si aumenta il pericolo al posto di diminuirlo, anche perche' occorre mettere comunque dei dispersori in corrispondenza delle calate
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[3] Re: Impianto di terra TNS con LPS
Davides98 ha scritto:Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento
Per risponderti bisogna prima capire il ragionamento
Genericamente, in un sistema TN il dispersore di terra è necessario al coordinamento per la protezione tensioni di contatto e di passo con le protezioni MT del DSO. Per un LPS si può utilizzare lo stesso dispersore di terra per la protezione dai contatti indiretti, oppure realizzarne uno apposito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)