[41] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtentePoirot » 3 feb 2025, 17:11

Solo una cosa, però.
Il differenziale interviene per guasti a valle. Per guasti.
Può esserci un piccolo guasto da qualche parte nel macchinario, il differenziale non B non interviene, il guasto si evolve e la scheda si brucia?
Boh. Il differenziale è richiesto per questioni di sicurezza, protezione contatti indiretti, non per impedire guasti alla macchina, comunque.
In definitiva, si monti pure il differenziale tipo B per la questione sicurezza, ma i problemi alla macchina continueranno.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1632
Iscritto il: 1 ott 2008, 15:08

0
voti

[42] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto Utentepakk » 3 feb 2025, 17:22

Poirot ha scritto:…un piccolo guasto da qualche parte nel macchinario, il differenziale non B non interviene, il guasto si evolve e la scheda si brucia?


Se fosse un B (o F o A), il guasto si isola prima…magari salvando l elettronica…
Non dico che il differenziale serva a proteggere la macchina, ma aggiungendo le considerazioni sulla sicurezza fatte (ossia che un AC si satura e potrebbe nn intervenire nemmeno per dispersioni in ac) va da sé che è meglio seguire le indicazioni del costruttore (e della norma.
Come avevo gia detto, iniziamo a discriminare un possibile problema, rispettando le indicazioni di norma e costruttore…
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[43] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 feb 2025, 11:23

Scusate ritorno sul discorso delle protezioni in cascata.
Ho un impianto con PDC che richiedono il diff. B, però il quadro ele delle pompe messo in copertura dell'edif., dove dovrò prevedere i mtd per le 2 pdc, è alimentato dal quadro generale il quale a sua volta alimentato da un quadro sotto contatore, tutte le alimentazioni sono differenziali ed essendo 2 le PDC dovrò prevedere diff. tipo B nei seguenti quadri?
- quadro sotto contatore > 1 diff. tipo B
- quadro generale > 1 diff. tipo B
- quadro PDC > 2 diff. tipo B
E' corretto ?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[44] Re: Scheda elettronica pompa calore idronica

Messaggioda Foto Utentepakk » 13 feb 2025, 16:32