Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamento striscia led

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Collegamento striscia led

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 apr 2025, 14:06

wimatech ha scritto:Nel senso che devo dimmerare i led al 70% o che devo considerare che la corrente dei led sia il 70% della corrente nominale dell'alimentatore?

Sicuramente s'intende che devi ridurre la potenza dei led al 70% della potenza nominale.
Così facendo, automaticamente anche l'alimentatore lavorerebbe ad una potenza più o meno inferiore del 30% di quella nominale (come ti è stato consigliato di fare).
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2716
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[12] Re: Collegamento striscia led

Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 apr 2025, 16:03

Questo vuol dire quindi che anche se sono nominali a 24 V in realtà la tensione di alimentazione e di conseguenza la corrente saranno leggermente inferiori
Avatar utente
Foto Utentewimatech
50 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 240
Iscritto il: 24 feb 2022, 9:34

0
voti

[13] Re: Collegamento striscia led

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 apr 2025, 16:29

Cerco di spiegarmi meglio: se tramite il dimmer dimuisci di un 30% la tensione che arriva ai led, questi consumeranno meno energia e di conseguenza aumenterà la loro durata nel tempo. Abbassando del 30% (circa 17 volt) la tensione che arriva ai led, diminuirà la potenza richiesta, e quindi l'alimentatore, che continua ad erogare i 24 volt, ma con una corrente minore, potrà essere dimensionato per la potenza nominale richiesta (ossia come se la striscia led funzionasse a 24 volt), tanto la corrente che dovrà fornire sarà ridotta (anche se non proprio del 30%, causa inevitabili perdite nella conversione da 24 a 17 volt).
Tuttavia queste sono sottigliezze: acquista pure alimentatori con potenza nominale superiore a quella teorica, in funzione del carico nominale applicato, così stai più tranquillo.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2716
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[14] Re: Collegamento striscia led

Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 apr 2025, 17:07

Ok, poi poer quanto riguarda la protezione degli alimentatori?
Saranno collegati sotto la linea luci che è protetta con un magnetotermico curva C da 10A.
E' il caso che ci metta un fusibile a protezione dell'alimentatore?
Avatar utente
Foto Utentewimatech
50 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 240
Iscritto il: 24 feb 2022, 9:34

0
voti

[15] Re: Collegamento striscia led

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 8 apr 2025, 17:51

Premesso che l'interruttore magnetotermico serve a proteggere la linea, e non i dispositivi collegati alla linea, l'alimentatore dovrebbe già avere una sua protezione integrata.
Ma se vuoi aggiungere un fusibile ad intervento rapido all'ingresso dell'alimentatore, male non fai.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2716
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti