Salve, ho una caldaia della immergas e monta una scheda DIMS09(qui ho trovato schema elettrico https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... ms09-im03/) in pratica la caldaia si accende normalmente, quando apro l'acqua calda la temperatura sul display aumenta ma quando arriva a 20° inzia a lampeggiare il display arancione e si blocca.
Può essere la scheda? Ho visto che c'è un condensatore gonfio il c18 o allora cosa può essere?
Grazie mille.
Caldaia Immergas - scheda DIMS09
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
43673401 ha scritto: la caldaia si accende normalmente, quando apro l'acqua calda la temperatura sul display aumenta ma quando arriva a 20° inzia a lampeggiare il display arancione e si blocca.
Ho visto che c'è un condensatore gonfio il c18 o allora cosa può essere?
Grazie mille.
Se hai un condensatore gonfio e chiaro che la scheda ha un problema, forse ci sono anche altri problemi, intanto cambia quel condensatore, potresti aver risolto il problema.
-

elektronik
7.800 4 6 7 - Master

- Messaggi: 3836
- Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)